Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Модуль 1715 OF8I ошибка
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Модуль 1715 OF8I ошибка

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
2201
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: May 25, 2014
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 28 Июл, 2014 10:31:43    Заголовок сообщения: Модуль 1715 OF8I ошибка Ответить с цитатой

В RSLogic при попытке прочитать вкладку Module info в Properties , вылазиет окошко Module reported general error status is (16#%02x). Подскажите что это за ошибка.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 28 Июл, 2014 11:33:07    Заголовок сообщения: Re: Модуль 1715 OF8I ошибка Ответить с цитатой

2201 писал(а):
(16#%02x).


Именно такой код ошибки? Вы ничего не путаете? Можно скриншот?
О каком модуле речь?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
2201
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: May 25, 2014
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 28 Июл, 2014 12:55:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да именно такой код ошибки. Модуль аналоговый выход 1715 OF8i.
Сылка на скрин
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 28 Июл, 2014 13:45:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:

516504 - Fault code 16#%02X when using ControlLogix Ethernet modules

Access Level: TechConnect
Date Created: 11/30/2012 10:10 AM
Last Updated: 04/28/2014 05:04 PM

Question
What causes fault code 16#%02X when using Ethernet modules on a ControlLogix chassis?

Answer
This could be caused by wrong configuration data in RSLogix 5000 such as slot number or module does not have an IP address

Check the properties of the Ethernet module within the RSLogix 5000 software

_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
2201
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: May 25, 2014
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 29 Июл, 2014 5:53:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У нас используются резервируемые аналоговые выхода расположенные на панели и резервируемые EtherNet/IP модуля. Если был бы не правильный IP адрес, то ошибки бы выдавали все модуля расположенные на панели. А в нашем случае эта ошибка вызвала переход на резервный модуль(его информация читается). Или я что-то не так понимаю?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2201
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: May 25, 2014
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 12 Авг, 2014 5:24:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вытащили модуль, затем поставили на место и все заработало.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikName
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Dec 17, 2015
Сообщения: 2
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 21 Dec, 2015 7:17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У меня такая же ошибка модуля DO (1715-OB8DE). При попытке считать информацию из основного модуля RS Logix выдает ошибку 16#%02X . С резервного модуля информация считывается .


В корзине :
У основного модуля :
Helthy - горит зеленым
Ready - горит красным
Ran - горит красным
Channel 00 ... 07 - не горят вообще

У резервного модуля :
Helthy - горит красным
Ready - не горит
Ran - горит зеленым
Channel 00 ... 07 - мигают

Если менять местами модули - все то же самое.

Что делать уже не знаю ...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2201
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: May 25, 2014
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 21 Dec, 2015 9:05:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В итоге через какое-то время модуль перестал работать(Healthy - красным).Попытки оживить не увенчались успехом. Заменили на новый.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikName
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Dec 17, 2015
Сообщения: 2
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 24 Dec, 2015 5:05:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Причина оказалась проста ) В Базовом комуникационном модуле 1715-A3IO при монтаже загнули ножку в контактной колодке. Ножку разогнул, все собрал - заработало )
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.132 секунды
/n