Здравствуйте. Есть две панели 2711-К5А2. ser E rev B frm 2.01 и ser F rev C frm 3.01. Необходимо обновить их до 3.13 для корректной загрузки программы с карты памяти. Скажите, возможно ли это, где взять прошивку, и как к нему подобраться? Есть RJ-45, но, как я понял из руководства пользователя, это не Ethernet.
There are two methods to upgrade the terminal firmware:
Flash ATA Card
PanelView Firmware Upgrade Utility
CAUTION: Upgrading the PanelView Terminal's firmware will result in the erasure of the PanelView runtime application. Before upgrading the PanelView Terminal's firmware, be sure to save the application that resides in the PanelView Terminal via the PanelBuilder32 or WinPFT+ Upload functionality or ensure that a copy of the application (*.PVA file) resides on a local hard drive.
Flash ATA Card:
Requirements: Allen-Bradley 2711-NM24 (or equivalent) Flash ATA Card
Insert the Flash ATA Card into the personal computer's PCMCIA slot and copy the firmware file onto the Flash ATA Card.
Insert it into the PanelView terminal memory card slot located on the back of the terminal.
Power up the unit. The terminal will load the firmware and then restart. This may take a few minutes.
When the configuration screen comes up, firmware upload is complete.
Remove the Flash ATA Card.
PanelView Firmware Upgrade Utility:
Deactivate any programs or drivers that are using the serial communications port by:
If using RSLinx, close RSLinx program.
Disable all drivers associated with the communication port that will be used for downloading the firmware to the PanelView Terminal.
If using INTERCHANGE (older version of interface drivers), disable the INTERCHANGE drivers. (reboot the computer (Windows 95) or exiting Windows and performing an "abicstop" at the DOS prompt.)
Connect the PanelView Terminal to your personal computer via one of the following methods:
For: Remote I/O, Data Highway Plus, DF1, ControlNet, DeviceNet, Profibus, or Modbus terminal (2711-xxx1, xxx8, xxx10, xxx12, xxx14, xxx15, xxx16), connect the RS-232, 2711-NC13 cable between the printer/transfer port of the PanelView and Com1 port of the PC.
For: DH-485/RS-232 terminal (2711-xxx5, xxx9), connect the RS-232, 2711-NC13 cable between the RS-232 (DH-485) comm port of the PanelView and the com1 port the PC.
For: DH-485 terminal (2711-xxx2, xxx3), connect the 1747-PIC module and cable between the RS-485(DH-485) comm port of the PanelView and the com1 port of the PC.
Note: The 1747-PIC must be powered by a separate power supply (1747-AIC, 24Vdc / or / 2711-NP1, DH-485 power supply).
Run the PanelView Firmware Upgrade Utility.
Select the appropriate Display, User Input type, and Protocol combination for the PanelView terminal that will be updated.
Press the “Select Alternate Source Location” button and browse to the directory on the hard drive where the firmware file is saved.
Select the file and press OK.
Select the “Serial COM port” destination radio button and the COM port that will be used for the firmware file download to the terminal.
Press the “Download” button.
Reset the PanelView when prompted by cycling power to the PanelView
On power up, the file will be transferred from the PC to the PanelView terminal.
_________________ Обращайтесь к профессионалам.
Последний раз редактировалось: oldDad (Вт 30 Сен, 2014 7:02:08), всего редактировалось 2 раз(а)
Спасибо за такой развёрнутый ответ, но у меня всё-таки остались вопросы.
По Вашей ссылке "This answer is 'locked' or being updated." Если не сложно, положите файл куда-нибудь на сторонний ресурс, или отправьте мне на почту. И, я правильно понимаю, что прошивка для обоих панелей, они же различаются серией и ревизией.
RJ45 на панели - это и есть DH485, который совместим с RS485, как я понимаю. А нету ли у Вас распиновки разъёма? Нашёл только такую
1 GND
2 GND
3
4 RS485 -
5 RS485 +
7 VDC 12V
8 VDC 12V
но не знаю, можно ли ей верить. И нужно ли в моём случае питание на 7 и 8 контактах?
Странно всё это. Смущает разъём RJ-45.
Не могли бы Вы приложить фото Вашей панели, на котором были бы видны каталожные номера как самой панели, так и доп.модуля интерфейса, если такой установлен.
Ссылку поправил, теперь она лежит на открытом ресурсе.
Распиновка разъёма Вам не нужна, нужно просто подключить к нему штатный конвертер 1747-PIC штатным же кабелем 1747-C10, 1747-C11 или 1747-C20. и второй конец конвертера - к порту RS-232 Вашего компьютера. Если панель не подключена к контроллеру, то понадобится ещё источник питания (см. публикацию 2711-um014_-en-p.pdf, стр. 196). _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.144 секунды