| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Maks86rus Частый гость


Зарегистрирован: Jan 30, 2013 Сообщения: 21 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 23 Сен, 2014 9:27:42 Заголовок сообщения: PanelViwe1000plus |
|
|
| День добрый! Пытаюсь решить такую задачу: Есть PanelView1000 Plus с портом Ethernet и есть АРМ-оператора выведен в сеть Eternet. Но данные он получает от контроллера по DH+.Могу ли я как то получить данные на PanelView с этого контроллера.Знаю что через RSlinx Gateway это не проблема.Но на сколько я знаю проект на панели работает через Enterprise.Какие есть варианты решения этой задачи? Заранее спасибо! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Вт 23 Сен, 2014 11:36:45 Заголовок сообщения: Re: PanelViwe1000plus |
|
|
| Maks86rus писал(а): | | День добрый! Пытаюсь решить такую задачу: Есть PanelViwe1000 Plus с портом Eternet и есть АРМ-оператора выведен в сеть Eternet. Но данные он получает от контроллера по DH+.Могу ли я как то получить данные на PanelView с этого контроллера.Знаю что через RSlinx Getway это не проблема.Но на сколько я знаю проект на панели работает через Enterprise.Какие есть варианты решения этой задачи? Заранее спасибо! | А, также как клиент OPC, т.е. пробуй через RSlinx или докупай железо DH+ для PanelViеw Plus. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Maks86rus Частый гость


Зарегистрирован: Jan 30, 2013 Сообщения: 21 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 23 Сен, 2014 12:09:58 Заголовок сообщения: |
|
|
| Про до купай железо это понятно,можно и процессор купить 5/05.Но меня интересует как возможно ли реализовать это с тем что у меня есть? Про попробовать через RSlinx можно подробнее.В RSlinx на АРМ-е? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Вт 23 Сен, 2014 12:46:26 Заголовок сообщения: |
|
|
  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Maks86rus Частый гость


Зарегистрирован: Jan 30, 2013 Сообщения: 21 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 29 Сен, 2014 16:31:26 Заголовок сообщения: |
|
|
Что то не получаеться в Computer hosting the server, я выбираю удаленный компьютер и прописываю ip адрес где стоит удаленный RSlinx.Затем через Browse выбираю Rslinx и все дальше выбрать ничего нельзя.Затем создаю дискретный тег выбираю созданный мной сервер и указываю адрес в устройстве.но ничего не приходит. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Maks86rus Частый гость


Зарегистрирован: Jan 30, 2013 Сообщения: 21 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 29 Сен, 2014 16:34:10 Заголовок сообщения: |
|
|
Что то не получаеться в Computer hosting the server, я выбираю удаленный компьютер и прописываю ip адрес где стоит удаленный RSlinx.Затем через Browse выбираю Rslinx и все дальше выбрать ничего нельзя.Затем создаю дискретный тег выбираю созданный мной сервер и указываю адрес в устройстве.но ничего не приходит. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
maxim Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007 Сообщения: 123 Рейтинг: +7/-0 Откуда: Енакиево
|
Добавлено: Пн 29 Сен, 2014 19:52:51 Заголовок сообщения: |
|
|
| DCOM настраивать нужно, давать разрешения |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Maks86rus Частый гость


Зарегистрирован: Jan 30, 2013 Сообщения: 21 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 29 Сен, 2014 20:20:27 Заголовок сообщения: |
|
|
| maxim писал(а): | | DCOM настраивать нужно, давать разрешения |
Можно чуть подробнее, где и что нужно посмотреть?
Вообще я собрал имитацию той схемы что есть у меня на объекте. Один ноутбук подключен к контроллеру по RS-232.Там установлен RSlinx (Lite-кстати,может по этому не работает?)Сам ноут через хаб в сети к которой подключена PanelViwe. Есть еще один ноутбук на котором установлена MachineEdition(там я собственно и делаю простой проект,чтоб потом загрузить его в PanelViwe).Так вот меня смутило еще то что в MachionEdition он вообще мне не давал выбрать удаленный источник данных пока я его не воткну в туже сеть.(Допустим я пока не знаю в какой сети он будет,но знаю что RSlinx точно будет на удаленном компьютере)но это уже второстепенный вопрос.Я и инженерную станцию(на которой разрабатываю проект) ввел в эту сеть,но что то пока не получаеться |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 30 Сен, 2014 6:49:01 Заголовок сообщения: |
|
|
RSLinx Lite не поддерживает OPC. Нужна полноценная лицензия. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|