DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Пт 18 Апр, 2014 10:09:58    Заголовок сообщения: RSLinx Enterprise and FlexLogix Ответить с цитатой

Доброго времени суток всем!

Имеется:
Win7x64max
FTViewStudio 6/1 CPR9 SR4
1794-L34 FlexLogix v13 (могу прошить на v16 максимум).
Ethernet/IP
RSLinx Enterprise 5.4 CPR9 SR4 в при подключении в офф *.acd видны все теги контроллера, т.е. теги проги V13 он видит в офлайне (при работе в среде FTViewStudio).

Вопрос:
1. Увидит ли RSLinx Enterprise такой старый контроллер как 1794-L34 FlexLogix в онлайне?
2. При использовании на дисплее HMI-тегов, завязанных через RSLinx Enterprise скорость обмена данных существенно снизится по сравнению с назначением адреса напрямую?
3. Скорость обмена данными FTView SE через OPC будет ниже, чем RSView32 через OPC при остальных одинаковых условиях?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 18 Апр, 2014 13:47:51    Заголовок сообщения: Re: RSLinx Enterprise and FlexLogix Ответить с цитатой

DIMIOKS писал(а):
Вопрос:
1. Увидит ли RSLinx Enterprise такой старый контроллер как 1794-L34 FlexLogix в онлайне?
2. При использовании на дисплее HMI-тегов, завязанных через RSLinx Enterprise скорость обмена данных существенно снизится по сравнению с назначением адреса напрямую?
3. Скорость обмена данными FTView SE через OPC будет ниже, чем RSView32 через OPC при остальных одинаковых условиях?


1. Не знаю.
2. Впечатление было, что задержка до 2 сек. при отображении через базу тегов.
3. Для SE рекомендуется через Enterprise, особо при большом количестве тегов. В KB были рекомендации с графиком: количество тегов - скорость обмена для Enterprise и OPC.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Пт 18 Апр, 2014 14:44:26    Заголовок сообщения: Re: RSLinx Enterprise and FlexLogix Ответить с цитатой

dv_ писал(а):

1. Не знаю.
2. Впечатление было, что задержка до 2 сек. при отображении через базу тегов.
3. Для SE рекомендуется через Enterprise, особо при большом количестве тегов. В KB были рекомендации с графиком: количество тегов - скорость обмена для Enterprise и OPC.

Спасибо. Буду всё проверять.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 18 Апр, 2014 16:03:03    Заголовок сообщения: Re: RSLinx Enterprise and FlexLogix Ответить с цитатой

DIMIOKS писал(а):
dv_ писал(а):

1. Не знаю.
2. Впечатление было, что задержка до 2 сек. при отображении через базу тегов.
3. Для SE рекомендуется через Enterprise, особо при большом количестве тегов. В KB были рекомендации с графиком: количество тегов - скорость обмена для Enterprise и OPC.

Спасибо. Буду всё проверять.
Не за что.
Мы делаем: от внешнего OPC всегда через базу тегов.

Приглашайте для консультаций - может хоть раз у родственников в Отрадном побываю Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMIOKS
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005
Сообщения: 290
Рейтинг: +9/-0
Откуда: г.Самара

СообщениеДобавлено: Пт 18 Апр, 2014 17:23:35    Заголовок сообщения: Re: RSLinx Enterprise and FlexLogix Ответить с цитатой

dv_ писал(а):

Мы делаем: от внешнего OPC всегда через базу тегов.


Вот я сейчас и не могу определить, как мне делать, будет ли RSLinx Enterprise видеть FlexLogix, либо придётся использовать OPC. Сам контроллер пока недоступен для онлайна Sad
Хотя адреса:
::[OPC_1]Program:MainProgram.Dint_1[0,0], где OPC_1 - имя топика в RSLinxClassic
и
::[Enterprise_1]Program:MainProgram.Dint_1[0,0], где Enterprise_1 - ссылка на устройство в RSLinx Enterprise,
пишутся одинаково.
Возможно, если RSLinx Enterprise не увидит FlexLogix, то я с смогу удалить сервер данных RSLinx Enterprise , и использовать OPC, где обозвать топик в RSLinxClassic как "Enterprise_1" Embarassed , или наоборот... и как минимум не придётся переписывать все адреса, т.к. явного указания на сервер данных в данном синтаксисе адреса нет.
Насколько я понимаю, указатель на сервер данных появляется как раз между первыми двумя двоеточиями в случае, когда в адресе тега совпадают названия в квадратных скобках (т.н. "Путь доступа"):
:OPC_Rslinx_temp_2:[Enterprise_1]Program:MainProgram.Dint_1[0,0]
:RSLinx Enterprise:[Enterprise_1]Program:MainProgram.Dint_1[0,0]
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 18 Апр, 2014 22:21:04    Заголовок сообщения: Re: RSLinx Enterprise and FlexLogix Ответить с цитатой

DIMIOKS писал(а):
Вот я сейчас и не могу определить, как мне делать, будет ли RSLinx Enterprise видеть FlexLogix, либо придётся использовать OPC.
Будет ли видеть Enterprise FlexLogix не скажу.
Но без разницы, какой Linx будешь использовать, причем очень легко можешь поменять источник - в настройках Enterprise задается имя - это тоже самое, что в Classic TopicName. Пользуюсь на практике этим методом уже давно - подмена источника и все Ок. Сложнее когда в OPC нет понятия TopicName (например PVI от B&R).
См. реальные адреса из работающего проекта (CTRL-C<>CTR_V - помогает):
Код:
{/Main/Linx::[Pumps]FT_62.Value}
/DIANE/M135::Public.M01.Various.Values.PosThrottle

Где Main/Linx (DIANE/M135) - Area для FTView SE (актуально для Network), Pumps имя в Enterprise (отсутствует во второй строке), т.е TopicName для Classic.
Легко перенаправляя Pumps на другой источник меняю эмулятор на реальный контроллер и обратно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 13, 2009
Сообщения: 49
Рейтинг: +5/-1
Откуда: Рязань

СообщениеДобавлено: Пт 21 Ноя, 2014 19:06:49    Заголовок сообщения: RSLinx Enterprise Ответить с цитатой

Уважаемые Коллеги!

Возник вопрос: можно-ли, имея на компьютере RSLinx Enterprise (в составе Factory Talk SE), забрать с него данные "наружу", на другой комп?
Прошу простить за "чайниковское" описание, с ОРС не знаком.
Руководство поставило задачу: необходимо передавать данные с контроллера на "более высокий уровень" чем собственная HMI на FactoryTalk SE. Наши программисты говорят что заберут с OPC сервера. И вроде знаю что SRLinx и есть этот самый сервер, но что требуется, чтобы забрать с него данные не знаю.
Подскажите пожалуйста куда копать? (можно ссылками на литературу) И достаточно-ли имеющегося Enterprise из состава FTView SE или требуется другая версия?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 21 Ноя, 2014 19:28:25    Заголовок сообщения: Re: RSLinx Enterprise Ответить с цитатой

Locky писал(а):
Уважаемые Коллеги!

Возник вопрос: можно-ли, имея на компьютере RSLinx Enterprise (в составе Factory Talk SE), забрать с него данные "наружу", на другой комп?
Прошу простить за "чайниковское" описание, с ОРС не знаком.
Руководство поставило задачу: необходимо передавать данные с контроллера на "более высокий уровень" чем собственная HMI на FactoryTalk SE. Наши программисты говорят что заберут с OPC сервера. И вроде знаю что SRLinx и есть этот самый сервер, но что требуется, чтобы забрать с него данные не знаю.
Подскажите пожалуйста куда копать? (можно ссылками на литературу) И достаточно-ли имеющегося Enterprise из состава FTView SE или требуется другая версия?

Нужен Factory Talk Gateway (клиент для RSLinx Enterprise и Factory Talk SE, OPC сервер для других клиентов. Про RSLinx см.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.124 секунды
/n