| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Ixik Новичок


Зарегистрирован: Nov 13, 2014 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 13 Ноя, 2014 12:34:00 Заголовок сообщения: Omron-DeviceNet-Allen-Bradly |
|
|
Стоят штук 5 частотных преобразователей Yaskawa VS-606V7. Все они подключены через DeviceNet к контроллеру Allen-Bradly SLC 5/03. На одном из них вылетела дополнительная карта связи. Решили заменить на более новый Omron MX2 с доп. картой связи 3G3AX-MX2-DRT-E, т. к. старые уже сняты с производства. Через RSLinx закинул EDS-файлы для него. HMI - RSLogic 500. Но связи с контроллером так и нет. Модуль DeviceNet 1747-SDN на контроллере выдает 73 ошибку - Идентификационная информация для устройства не
соответствует электронному ключу в режиме сканирования элемента списка таблицы. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Чт 13 Ноя, 2014 14:25:38 Заголовок сообщения: Re: Omron-DeviceNet-Allen-Bradly |
|
|
| Ixik писал(а): | Стоят штук 5 частотных преобразователей Yaskawa VS-606V7. Все они подключены через DeviceNet к контроллеру Allen-Bradly SLC 5/03. На одном из них вылетела дополнительная карта связи. Решили заменить на более новый Omron MX2 с доп. картой связи 3G3AX-MX2-DRT-E, т. к. старые уже сняты с производства. Через RSLinx закинул EDS-файлы для него. HMI - RSLogic 500. Но связи с контроллером так и нет. Модуль DeviceNet 1747-SDN на контроллере выдает 73 ошибку - Идентификационная информация для устройства не
соответствует электронному ключу в режиме сканирования элемента списка таблицы. | RSNetWorx применял для настройки? Похоже нет. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ixik Новичок


Зарегистрирован: Nov 13, 2014 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 14 Ноя, 2014 10:33:15 Заголовок сообщения: |
|
|
| Дело в том, что на компьютере из утилит стоит только RSLogic 500 и RSLinx Classic. Получается надо установить утилиту RSNetWorx for DeviceNet? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пт 14 Ноя, 2014 13:38:34 Заголовок сообщения: |
|
|
| Ixik писал(а): | | Дело в том, что на компьютере из утилит стоит только RSLogic 500 и RSLinx Classic. Получается надо установить утилиту RSNetWorx for DeviceNet? | Да, без нее никак, разве что, в новом устройстве есть режим совместимости со старым. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ixik Новичок


Зарегистрирован: Nov 13, 2014 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 14 Ноя, 2014 14:02:08 Заголовок сообщения: |
|
|
| Дело еще в том что RSLinx стоит версии 2.52.00.17. Где можно под него найти RSNetWorx for DeviceNet? Или придется переустанавливать RSLinx? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Пт 14 Ноя, 2014 14:22:32 Заголовок сообщения: |
|
|
| Ixik писал(а): | | Дело еще в том что RSLinx стоит версии 2.52.00.17. Где можно под него найти RSNetWorx for DeviceNet? Или придется переустанавливать RSLinx? | RSNetWorx for DeviceNet - отдельный продукт. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ixik Новичок


Зарегистрирован: Nov 13, 2014 Сообщения: 4 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Сб 15 Ноя, 2014 20:04:18 Заголовок сообщения: |
|
|
| я понимаю что отдельный. но он требует переустановить на более новый RSLinx. смогу ли я настроить этот частотник если установлю RSLinx и RSNetworx например на ноутбук? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 17 Ноя, 2014 8:11:58 Заголовок сообщения: |
|
|
Конечно, сможете. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|