MicroLogix1400 и блок питания Sitop

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
websint
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 12, 2011
Сообщения: 21
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Тольятти

СообщениеДобавлено: Пн 22 Dec, 2014 17:12:47    Заголовок сообщения: MicroLogix1400 и блок питания Sitop Ответить с цитатой

Здравствуйте.
Можно ли запитать контроллер MicroLogix1400 от блока питания ф. Siemens "6EP1 333-3BA00 SITOP"?
И может ли "PowerFlex 40" работать с этим же блоком питания?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 22 Dec, 2014 21:58:05    Заголовок сообщения: Re: MicroLogix1400 и блок питания Sitop Ответить с цитатой

websint писал(а):
Можно ли запитать контроллер MicroLogix1400 от блока питания ф. Siemens "6EP1 333-3BA00 SITOP"?


Если блок питания обеспечивает необходимые для контроллера напряжение питания и мощность, производитель этого блока питания значения не имеет.

websint писал(а):
И может ли "PowerFlex 40" работать с этим же блоком питания?


Указанный Вами блок питания обеспечивает напряжение 24В постоянного тока при токе 5А. Каким образом Вы собираетесь его ипользовать с PowerFlex 40, рассчитанных на 110-120, 220-240, 380-480 или 600В переменного тока?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
websint
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 12, 2011
Сообщения: 21
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Тольятти

СообщениеДобавлено: Пн 22 Dec, 2014 22:35:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Контроллер и цепи управления ПЧ запитаны от 24V.
Раньше был трансформатор+выпрямитель. Заменили на Siemens. Теперь при подаче питания на шкаф ПЧ выдаёт ошибку:

F4 UnderVoltage ➀ DC bus voltage fell below the minimum value.
Monitor the incoming AC line for low voltage or line power interruption.

Получается или по мощности не проходим, или блок питания медленно запускается...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 22 Dec, 2014 23:04:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

websint писал(а):
Раньше был трансформатор+выпрямитель. Заменили на Siemens.
Зачем?

websint писал(а):
F4 UnderVoltage ➀ DC bus voltage fell below the minimum value.
Monitor the incoming AC line for low voltage or line power interruption.
Пишут, что на шине постоянного тока частотного преобразователя слишком низкое напряжение. Эта шина не имеет отношения к питанию цепей управления постоянным током напряжением 24В DC.
Cоветуют проверить напряжение переменного тока на входе преобразователя. Вы его проверяли?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Eugeny
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Aug 17, 2006
Сообщения: 38
Рейтинг: +5/-0
Откуда: Тольятти

СообщениеДобавлено: Вт 23 Dec, 2014 13:55:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

"Мозги" преобразователя частоты запитаны от входного напряжения, подаваемого на PowerFlex. Проверьте напряжение на входных клеммах (три фазы или фаза-ноль). Вероятнее всего во время модернизации Вы где то фазу потеряли.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
websint
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Oct 12, 2011
Сообщения: 21
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Тольятти

СообщениеДобавлено: Чт 25 Dec, 2014 16:59:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Нет, это не потеря фазы.

Зачем заменили блок питания?
- В шкафах высокая температура. Есть мнение, что если не будет горячего трансформатора, то ,возможно, температура будет ниже.

Всё правильно, ошибка не имеет отношения к питанию +24 (это я сразу недоглядел).
По технологии требуется периодически подключать шкаф к питанию (380) от разных источников. В момент переключения контроллер отключается полностью и опять включается. Преобразователь отключится не успевает, но пониженное напряжение фиксирует. Раньше, при питании контроллера от трансформаторного блока питания, он не передавал в сеть данные об ошибке в преобразователе, а сейчас передаёт. По всей видимости придётся в программе увеличивать время переключения или не отправлять ошибки преобразователя сразу после включения.

Спасибо за помощь.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.128 секунды
/n