Доброго времени суток.
Имется 1769 L30 и модуль связи 1761 NET-ENI.
При условии что контроллер в работе и выдаются данные пропадает связь с контроллером в RsLinx. Видится модуль связи и Backplane 1789 и все.
При подключении к модулю связи, через http, есть подключение от Linx.
Вывод - нет связи между модулем связи и контроллером.
Ниже привожу описание и пути решения, но они получены методом "плясок с бубном".
Ситуация 1
Нет коннекта со стороны модуля связи
Выход 1 .
Переключаем питание модуля связи на внутреннее питание, которого нет, и обратно, все восстанавливается.
При этом, через утилиту для конфигурирования модуля связи, подключиться к модулю невозможно.
Ситуация 2.
Связь после переключения модуля связи не восстанавливается
Нет коннекта со стороны контроллера
Выход 2.
Перезапуск контроллера по питанию.
Почему возникают такие ситуации и как этого избежать, если это невозможно, то как предотвращать их или правильно выходить из них???
Есть ли альтернатива 1761 NET-ENI кроме процессора со встроенным ethernet? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 22 Июн, 2006 6:40:22 Заголовок сообщения: |
|
|
А не пробовали ли Вы..... поменять источник питания?
Последний раз редактировалось: oldDad (Пт 23 Июн, 2006 9:21:27), всего редактировалось 1 раз |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
paranorm Частый гость


Зарегистрирован: Apr 26, 2006 Сообщения: 32 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Н. Тагил
|
Добавлено: Пт 23 Июн, 2006 7:35:28 Заголовок сообщения: |
|
|
Менять блок не пробовали, но такия проблема возникает на всех контроллерах.
Самое смешное что нет альтернативы по связи кроме модулей со встроенным портом, а с модулями ENI проблемы.  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 23 Июн, 2006 10:59:52 Заголовок сообщения: |
|
|
Видите ли, я вряд ли могу на основании Вашего короткого описания сделать какой-то вывод и предложить решение. Причина может оказаться совершенно неожиданной.
Могу только уверить Вас, в устройства 1761-NET-ENI совершенно нормально функционируют на мнoгих объектах, продаются тысячами и тысячами во всём мире, и какой-то такой негативной статистики по ним мне обнаружить не удалось.
Последний раз редактировалось: oldDad (Ср 10 Янв, 2007 9:15:59), всего редактировалось 1 раз |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
gregorian Частый гость


Зарегистрирован: Jul 07, 2006 Сообщения: 15 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Омск
|
Добавлено: Ср 10 Янв, 2007 3:29:13 Заголовок сообщения: |
|
|
Если модуль настроен на 100 мегабит, то попробуй изменить настройку на 10.
Альтернатива есть - преобразователи Ethernet в RS232, например Moxa. Но тогда возможны проблемы при обмене сообщениями между контроллерами по сети. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Ср 10 Янв, 2007 11:25:35 Заголовок сообщения: |
|
|
| gregorian писал(а): | | Альтернатива есть - преобразователи Ethernet в RS232, например Moxa. |
Если есть опыт поделитесь.
Moxa умеет преобразовывать протоколы? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Ср 10 Янв, 2007 12:42:26 Заголовок сообщения: |
|
|
Про Modbus там вижу...
Думаю, что для подключения к PC Moxa пройдет: RSLinx "увидит" порт RS-232.
Как быть со связкой DF-1 <-> CIP (по Ethernet, т.е. EtherNet/IP)?
1761-NET-ENI не просто железо  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 10 Янв, 2007 17:40:55 Заголовок сообщения: |
|
|
| dv_ писал(а): | Как быть со связкой DF-1 <-> CIP (по Ethernet, т.е. EtherNet/IP)? 1761-NET-ENI не просто железо  |
Думаю, что никак
Для преобразования протоколов нужна совсем не MOXA, а совсем другие продукты, например, от HMS: http://www.anybus.com/ |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
gregorian Частый гость


Зарегистрирован: Jul 07, 2006 Сообщения: 15 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Омск
|
Добавлено: Чт 11 Янв, 2007 5:52:51 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | | Для преобразования протоколов нужна совсем не MOXA, а совсем другие продукты, например, от HMS: http://www.anybus.com/ |
Вы хотите сказать, что NPort 5110 не позволит подключиться к контроллеру, залить в него программму и получать данные? Позволит, ещё как! А для большинства случаев этого более чем достаточно. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 11 Янв, 2007 8:30:56 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | | Вы хотите сказать, что NPort 5110 не позволит подключиться к контроллеру, залить в него программму и получать данные? |
Я хочу сказать, что MOXA не делает преобразования протоколов DF-1 <-> CIP. |
|