| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Пн 16 Мар, 2015 17:22:15 Заголовок сообщения: Установить шлюз на Ethernet модуль. |
|
|
| Всем доброго дня! Появилась необходимость установить шлюз на Ethernet модулях ENBT/EN2T. Все системы с резервированием, как я понимаю шлюз можно выставить путем задания в свойствах модулей в режиме OnLine в среде RSLogix5000. Собственно вопрос никаких подводных камней не будет при данных манипуляциях? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пн 16 Мар, 2015 18:14:14 Заголовок сообщения: |
|
|
Если модули ENBT/EN2T находятся в процессорных корзинах, то изменение их свойств OnLine скорее всего не прокатит.
Модули резервирования будут возражать.
А так, это и через RSLinx Classic сделать можно. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Пн 16 Мар, 2015 18:51:37 Заголовок сообщения: |
|
|
| Ryzhij62 писал(а): | Если модули ENBT/EN2T находятся в процессорных корзинах, то изменение их свойств OnLine скорее всего не прокатит.
Модули резервирования будут возражать.
А так, это и через RSLinx Classic сделать можно. |
Мой случай) Можно это как то обойти или придется тушить 1 корзину со вторым Ethernet модулем? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Вт 17 Мар, 2015 9:00:43 Заголовок сообщения: |
|
|
| mp3corp писал(а): | | придется тушить 1 корзину со вторым Ethernet модулем? | Именно... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Вт 17 Мар, 2015 9:28:18 Заголовок сообщения: |
|
|
| После включение, второй модуль должен получить шлюз сам или ту же операцию придется производить и с ним? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Вт 17 Мар, 2015 11:31:14 Заголовок сообщения: |
|
|
| mp3corp писал(а): | | После включение, второй модуль должен получить шлюз сам или ту же операцию придется производить и с ним? | Х.з. По идее, всё должно синхронизироваться само.
Отпишитесь, как оно на самом деле будет. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Вт 17 Мар, 2015 11:37:05 Заголовок сообщения: |
|
|
| Скажу честно, что немного страшновато, т.к. установка в работе и не хотелось бы уронить контроллер в Fault... как только будет возможность остановки производства наверное тогда и попробую. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|