Зарегистрирован: Mar 17, 2015 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Вт 17 Мар, 2015 9:03:45 Заголовок сообщения: sm2 для modbus
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. можно ли, используя модуль 1769-sm2 вытянуть данные по modbus с JUMO IMAGO 500?
А то мне тут говорят, мол, они предназначены для работы только с частотниками...
Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
Добавлено: Вт 17 Мар, 2015 9:27:03 Заголовок сообщения:
Модуль 1769-SM2 може быть использован в режиме Modbus RTU Master с устройствами Modbus RTU Slave.
Вот документация на модуль. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Добавлено: Вт 17 Мар, 2015 11:27:56 Заголовок сообщения:
Это в пределах команды, одной MSG-инструкции.
Этим и отличается 1769-SM2, скажем, от Prosoft-овского MVI-MCM, что в последнем опрос устройств и диагностику связи выполняет сам модуль, а для выполнения, например 5 команд с каждым из 10 устройств, подключенных к 1769-SM2 надо прописать 50 MSG-инструкций и, кроме того, придётся озаботится программным обнаружением и анализом ошибок связи.
Добавлено: Вт 17 Мар, 2015 12:28:47 Заголовок сообщения:
Ryzhij62 писал(а):
Это в пределах команды, одной MSG-инструкции...
Я думаю, что у xonyx86 все получится т.к. подключается к JUMO. А, например к БВР.М, который по утверждению авторов имеет Modbus RTU - не получится, т.к надо запросить строго 64 регистра и расшифровать полученные данные.
Зарегистрирован: Mar 17, 2015 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Вт 17 Мар, 2015 13:10:26 Заголовок сообщения:
а если я подключусь к БСД-4?
Проблема в том, что, подключаясь к БСД через преобразователь, данные спокойно вижу на компьютере.
Контроллер же никаких данных не получает, одни нули, при этом связь с прибором установлена.
Добавлено: Вт 17 Мар, 2015 15:48:25 Заголовок сообщения:
xonyx86 писал(а):
а если я подключусь к БСД-4?
Проблема в том, что, подключаясь к БСД через преобразователь, данные спокойно вижу на компьютере.
Если в компьютере программа от производителя - конечно будешь видеть.
xonyx86 писал(а):
Контроллер же никаких данных не получает, одни нули, при этом связь с прибором установлена.
Какое-то противоречие.
Прибор должен:
Цитата:
Одна из четырех ситуаций может иметь место при запросе главного к подчиненному:
- Если подчиненное устройство приняло запрос без коммуникационных ошибок, и может нормально распознать запрос, оно возвращает нормальный ответ.
- Если подчиненное устройство не приняло запрос, ответ не возвращается. Главный ожидает ответа на запрос в течении определенного таймаута.
- Если подчиненный принял запрос, но обнаружил коммуникационную ошибку(паритет, ошибка контрольной суммы), то ответ не возвращается. Главный ожидает ответа на запрос в течении определенного таймаута.
- Если подчиненный принял запрос без коммуникационной ошибки, но не может выполнить затребованную функцию(например, чтение несуществующих выходов или регистров), подчиненный возвращает сообщение об ошибке и ее причинах
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.132 секунды