Зарегистрирован: Dec 27, 2013 Сообщения: 17 Рейтинг: +0/-1
Добавлено: Чт 19 Мар, 2015 15:48:10 Заголовок сообщения: Перенос проекта FactoryTalk на другой компъютер. Продолжение
Allan Breadly это (censored - Admin). Вроде я перенес проект на другой комп. Проект вроде работал. Я был счастлив. Но на 5-й раз перестали открываться экраны. Картинка ниже.
На исходном компе. Никогда подобных проблем не было. Я вообще не понимаю логики разработчиков. Они что думали, что проект должен создаваться только на рабочем компе и никуда не переноситься. Тогда это полный маразм.
Объясните мне тупому, как поступить. Factory Talk View Studio v.6.0
Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
Добавлено: Чт 19 Мар, 2015 16:16:39 Заголовок сообщения: Re: Перенос проекта FactoryTalk на другой компъютер. Продолж
Serg314 писал(а):
Объясните мне тупому
Объясняю Вам, тупому: RTFM.
Сергей, если Вы тупой, то это не значит, что оборудование мирового класса, на котором у Вас представился шанс поработать, плохое. Напомнить поговорку про зеркало?
Одновременно хотел бы порекомендовать Вам выучить наизусть, как пишется название фирмы.
Как администратор, предупреждаю Вас о недопустимости подобных высказываний. Второй раз предупреждения не будет. _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Последний раз редактировалось: oldDad (Чт 19 Мар, 2015 18:44:42), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Чт 19 Мар, 2015 18:19:27 Заголовок сообщения:
SergG писал(а):
Я погорячился. Признаю, но вопрос то остался. Неужели никто никогда не переносил проекты именно Network.
Такие картинки видел? Полезны для понимания организации Factory Talk.
Перенос проекта (считаем, что: 1) один компьютер заменяется другим, 2) FT Directory, HMI, Data серверы находятся на Localhost):
1) FactoryTalk Administration Console - сделать Backup, можно как для проекта, так и Network (все проекты, пользователи).
2) Остановить сервисы (SE Service Manager), скопировать HMI сервер - простым копированием на другой компьютер. Можно пользоваться HMI Server Backup and Restore - копирует даже работающий.
3) На другом компьютере сделать Restore (*.bак из п. 1).
Добавлено: Чт 19 Мар, 2015 18:51:29 Заголовок сообщения:
И теперь осталось убедиться, что настройки от одной версии платформы FT будут нормально восприняты на другой версии платформы.
Что-то мне подсказывает, что FTView 6.0 и FTView 8.0 работают на разных версиях FT, нет?
Добавлено: Чт 19 Мар, 2015 19:08:13 Заголовок сообщения:
Ryzhij62 писал(а):
И теперь осталось убедиться, что настройки от одной версии платформы FT будут нормально восприняты на другой версии платформы.
Что-то мне подсказывает, что FTView 6.0 и FTView 8.0 работают на разных версиях FT, нет?
Конечно разные.
Переносил с 4 в 5, с 5 в 6 - без проблем. При первом открытии в Studio выскакивает предупреждение...
Добавлено: Пн 23 Мар, 2015 8:07:37 Заголовок сообщения:
Поскольку мне, как представителю заказчика, пришлось-таки соприкоснуться с проектом, о проблемах с которым спрашивал топик-стартер Serg314 (он же SergG), то прежде всего хочу поблагодарить уважаемого dv_ за помощь.
А ситуация сложилась такая:
- фирма, которую как оказалось представляет топик-стартер, разработала сетевой проект в версии FTVSE 6.0, под 32-разрядную систему;
- на объекте им пришлось столкнуться с ситуацией, когда проект потребовалось развернуть на 64-разрядной FTVSE 8.0.
- лицензий на сетевую версию (на HMI-сервер) никто и не закупал;
- сетевую систему проектантам никто и не заказывал, а выдвигалось требование создать две дублированные станции управления, что в отсутствие платной версии SQL на двух PC сделать не выйдет.
Если ляжет сервер, то от клиента толку мало.
Да и несколько странно было бы заморачиваться с сетевой версией имея ввиду приобретение платной полнофункциональной версии SQL и покупку лицензий на HMI-сервер ради двух рабочих мест.
В общем, пришлось пересобирать проект в локальный через предварительный импорт-экспорт в 32-разрядной FTVSE 7.0, т.к. утилита преобразования старых DBF-форматов баз данных в новый 64-разрядный SQL-формат нормально работать отказалась.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.137 секунды