Maks86rus
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 30, 2013
Сообщения: 21
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 23 Сен, 2014 9:27:42    Заголовок сообщения: PanelViwe1000plus Ответить с цитатой

День добрый! Пытаюсь решить такую задачу: Есть PanelView1000 Plus с портом Ethernet и есть АРМ-оператора выведен в сеть Eternet. Но данные он получает от контроллера по DH+.Могу ли я как то получить данные на PanelView с этого контроллера.Знаю что через RSlinx Gateway это не проблема.Но на сколько я знаю проект на панели работает через Enterprise.Какие есть варианты решения этой задачи? Заранее спасибо!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Вт 23 Сен, 2014 11:36:45    Заголовок сообщения: Re: PanelViwe1000plus Ответить с цитатой

Maks86rus писал(а):
День добрый! Пытаюсь решить такую задачу: Есть PanelViwe1000 Plus с портом Eternet и есть АРМ-оператора выведен в сеть Eternet. Но данные он получает от контроллера по DH+.Могу ли я как то получить данные на PanelView с этого контроллера.Знаю что через RSlinx Getway это не проблема.Но на сколько я знаю проект на панели работает через Enterprise.Какие есть варианты решения этой задачи? Заранее спасибо!
А, также как клиент OPC, т.е. пробуй через RSlinx или докупай железо DH+ для PanelViеw Plus.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maks86rus
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 30, 2013
Сообщения: 21
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 23 Сен, 2014 12:09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Про до купай железо это понятно,можно и процессор купить 5/05.Но меня интересует как возможно ли реализовать это с тем что у меня есть? Про попробовать через RSlinx можно подробнее.В RSlinx на АРМ-е?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Вт 23 Сен, 2014 12:46:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maks86rus
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 30, 2013
Сообщения: 21
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 29 Сен, 2014 16:31:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Что то не получаеться Sad в Computer hosting the server, я выбираю удаленный компьютер и прописываю ip адрес где стоит удаленный RSlinx.Затем через Browse выбираю Rslinx и все дальше выбрать ничего нельзя.Затем создаю дискретный тег выбираю созданный мной сервер и указываю адрес в устройстве.но ничего не приходит.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maks86rus
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 30, 2013
Сообщения: 21
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 29 Сен, 2014 16:34:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Что то не получаеться Sad в Computer hosting the server, я выбираю удаленный компьютер и прописываю ip адрес где стоит удаленный RSlinx.Затем через Browse выбираю Rslinx и все дальше выбрать ничего нельзя.Затем создаю дискретный тег выбираю созданный мной сервер и указываю адрес в устройстве.но ничего не приходит.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007
Сообщения: 123
Рейтинг: +7/-0
Откуда: Енакиево

СообщениеДобавлено: Пн 29 Сен, 2014 19:52:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

DCOM настраивать нужно, давать разрешения
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Maks86rus
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jan 30, 2013
Сообщения: 21
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 29 Сен, 2014 20:20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

maxim писал(а):
DCOM настраивать нужно, давать разрешения



Можно чуть подробнее, где и что нужно посмотреть?

Вообще я собрал имитацию той схемы что есть у меня на объекте. Один ноутбук подключен к контроллеру по RS-232.Там установлен RSlinx (Lite-кстати,может по этому не работает?)Сам ноут через хаб в сети к которой подключена PanelViwe. Есть еще один ноутбук на котором установлена MachineEdition(там я собственно и делаю простой проект,чтоб потом загрузить его в PanelViwe).Так вот меня смутило еще то что в MachionEdition он вообще мне не давал выбрать удаленный источник данных пока я его не воткну в туже сеть.(Допустим я пока не знаю в какой сети он будет,но знаю что RSlinx точно будет на удаленном компьютере)но это уже второстепенный вопрос.Я и инженерную станцию(на которой разрабатываю проект) ввел в эту сеть,но что то пока не получаеться
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 30 Сен, 2014 6:49:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

RSLinx Lite не поддерживает OPC. Нужна полноценная лицензия.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коллективный разум. Давайте посоветуемся! Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования