Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Удалённый доступ для чтения данных
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Удалённый доступ для чтения данных
На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Sergik93
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 05, 2015
Сообщения: 11
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 06 Май, 2015 7:08:10    Заголовок сообщения: Удалённый доступ для чтения данных Ответить с цитатой

Здравствуйте, форумчане! Есть такой большой вопрос. На предприятии успешно работаю плк 1769 l32e. Для них написаны программки RSLogix 5000, реализованы HMI в FACTORYTALK View, всё функционирует. Теперь необходимо вывести экран HMI в другом помещении на мониторы. Именно просто вывести, считать, обратная связь не нужна. Следовательно созрели следующие вопросы: Как лучше связаться с заводом? По wan? Если да, то как насчёт безопасности? Какое затем ПО использовать для связки? Было бы хорошо ещё, если бы архивация данных производилась также на удалённом устройстве . Спасибо всем ответившим

Последний раз редактировалось: Sergik93 (Чт 07 Май, 2015 15:21:49), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxim
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007
Сообщения: 123
Рейтинг: +7/-0
Откуда: Енакиево

СообщениеДобавлено: Ср 06 Май, 2015 8:24:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Здравствуйте, можете посмотреть в сторону ViewPoint http://www.rockwellautomation.com/rockwellsoftware/products/factorytalk-viewpoint.page
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Sergik93
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 05, 2015
Сообщения: 11
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 06 Май, 2015 13:11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Хорошо, а Вы не сталкивались с такими проектами? Хотелось бы в процессе консультироваться с кем-то
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 06 Май, 2015 15:53:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А вот с нами, как раз, можете консультироваться.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sergik93
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 05, 2015
Сообщения: 11
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 07 Май, 2015 8:30:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Как я понял viewpoint создаёт что типа виртуального веб сервера, и в lan можно к нему подключиться, но вот через wan, необходимо тогда статический ip получить для данного компа, в котором стоит viewpoint?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 07 Май, 2015 9:01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну да, а как иначе клиент обратится к северу, не зная его IP?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sergik93
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 05, 2015
Сообщения: 11
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 07 Май, 2015 9:41:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Это то да, но провайдер предоставляет связь с динамическим ip, не хочется пока переоформлять договор..
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergik93
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 05, 2015
Сообщения: 11
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 07 Май, 2015 9:44:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

что если использовать туннель? например vpn
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 07 Май, 2015 9:54:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Используйте, почему нет. В конечном счете, ViewPoint-клиент хочет видеть свой ViewPoint-сервер по определенному IP-адресу, а всё, что между ними - туннель, DNS, name-серверы, файрволлы и т.п. IT-инфраструктура, - это клиенту всё равно и к АСУТП отношения не имеет. Это уже IT.

Посоветуйтесь с провайдером, поговорите в службе IT предприятия, что они предложат.
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sergik93
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 05, 2015
Сообщения: 11
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 13 Май, 2015 15:45:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Не совсем ясно, как прописывать в адресной строке браузера запрос к серверу viewpoint, не могу найти по этому материал. Так на сервере запускается это программа, выбираю дисплей, и публикую, ошибок вроде как нет
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 13 Май, 2015 21:08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

FactoryTalk View Point Quick Start Guide


_________________
Обращайтесь к профессионалам.


Последний раз редактировалось: oldDad (Чт 14 Май, 2015 7:29:35), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sergik93
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 05, 2015
Сообщения: 11
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 13 Май, 2015 22:30:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

То что надо, спасибо!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergik93
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 05, 2015
Сообщения: 11
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 20 Май, 2015 9:27:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вылетает ошибка при попытке открыть проект в 8 версии FT View SE Local
В чём может быть причина?

[/img]


Последний раз редактировалось: Sergik93 (Ср 20 Май, 2015 9:47:08), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergik93
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: May 05, 2015
Сообщения: 11
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 20 Май, 2015 9:28:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вообще все проекты, и встроенные для демо не открываются, такая же ошибка везде
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 20 Май, 2015 14:53:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Какая у Вас версия Windows используется?
_________________
Обращайтесь к профессионалам.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.123 секунды