Доброго дня! Подскажите, может есть решение проблемы, на приводе Powerflex40 появилась ошибка F122, инструкция пишет - "Сбой платы ввода/вывода", из рекомендаций только - заменить привод предлагается. Разобрал, посмотрел, визуально ничего не нашел, решил покопаться в нете, может кто-то в курсе озвученной проблемы и существует решение отличное от того, что предлагает инструкция. Кстати, привод такой не один, а три, с одинаковой проблемой. Время наработки,у всех, от 500 до 700 часов! Изменений в схему подключения и в программную часть не вносились!
Питание схемы управления приводом внешнее или внутреннее? Померьте уровень напряжения, если питание внешнее и ошибка на нескольких приводах, возможно блок питания просаживается.