Добавлено: Ср 22 Июл, 2015 20:57:47 Заголовок сообщения: ControlNET |
|
|
Добрый день. Надеюсь на помощь форумчан. Есть резервированная система. Удаленные шасси подключены по оптике. RSNetWorx сконфигурирован согласно проекта (длина кабелей + модуля повторители). Периодически происходит сбой сети, в результате потеря узла(ов) сети. В диагностических счетчиках приходят ошибки по обоим линиям (А и В), а так же потеря пакетов. Это явление кратковременное. На модуле(ях) возникает ошибка "Duplicate Node detected". Иногда отказывает резервирование. В логе модуля RM2 пишет, что отсоединен кабель от модуля CN2R в резервном шасси или ошибка в программе. Второй вариант исключен, систему оставляли в режиме "Stop" на ночь - утром получили потерю двух узлов.
Проверили оптику, затухание в пределах нормы. Проверил модуля RPFRXL на последнюю прошивку, все 2.005.
Может быть кто-нибудь сталкивался с проблемой.
0 - L74 19.53 (до этого была 20.55)
1 - RM2/A 20.005
2 - EN2T/C - 10.007
3 - EN2T/C - 10.007
4 - CN2R 20.20
5 - CN2R 20.20 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ingener Частый гость


Зарегистрирован: Sep 10, 2011 Сообщения: 18 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Сб 25 Июл, 2015 12:38:07 Заголовок сообщения: |
|
|
| Если быть точнее - в случайных модулях CN2R/B возникает ошибка "Duplicate node Detected" - лечится только сбросом питания. Игрался с настройками Media configuration в RSNetWorx - не помогает. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Сб 25 Июл, 2015 14:54:22 Заголовок сообщения: |
|
|
А тут Вы почему-то привели иную аппаратную конфигурацию.
Путаетесь в показаниях, любезный!
Не гонитесь за последними прошивками, с резервированными системами не всё так просто - прошивки должны "дружить между собой".
Идите на сайт производителя, скачайте набор прошивок для резервирования (это один архив), прошейте все модули прошивками из одного этого набора, а уж потом будем двигаться дальше. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ingener Частый гость


Зарегистрирован: Sep 10, 2011 Сообщения: 18 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Сб 25 Июл, 2015 18:34:54 Заголовок сообщения: |
|
|
Переставил модуля, решили, что им жарко =)
Так создаю темы не ради тролля ( Прошу понять и простить. Но проблема не уходит. Была прошивка CN2R 20.13 - не помогает ( |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ingener Частый гость


Зарегистрирован: Sep 10, 2011 Сообщения: 18 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Чт 30 Июл, 2015 17:29:00 Заголовок сообщения: |
|
|
Всем спасибо за помощь. Проблему решили, она была в оптическом кабеле. Точнее в коннекторах. Затухание в пределах нормы, но через микроскоп - видны сильные загрязнения. Хорошо, что нашелся специалист с оборудованием на объекте.
П.С.Топик можно закрывать. |
|