Добавлено: Чт 22 Окт, 2015 7:33:45 Заголовок сообщения: Проблемы с резервированием на ControlLogix |
|
|
| Всем доброго дня! Имеем систему на базе 1756-L61 ревизии 16.57. Система с резервирование, более подробно назвать модуль резервирования пока не могу (либо 1756-SRM либо 1756-RM). Ethernet модуль - 1756-ENBT. Проблема в следующем, когда происходит переключение между контроллерами(PRIM->Secondary), не меняются IP адреса на Ethernet модулях и данные перестают поступать, т.к. по факту продолжают опрашивать CPU, который перешел в состояние "Secondary". Как устранить данную "неисправность"? МОжет кто-то сталкивался с подобным? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Чт 22 Окт, 2015 8:01:49 Заголовок сообщения: |
|
|
Надо проверять конфигурацию и совместимость прошивок и модулей в системе резервирования.
Далеко не все прошивки работают в режиме резервирования. Не уверен насчёт 16-й.
Не помню точно, но по-моему резервирование Ethernet-модулей в процессорных корзинах началось только в расширенной версии системы.
Т.е. 1757-SRM (которые двойной ширины, старые) резервирование Ethernet-модулей ещё не поддерживали вообще. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Чт 22 Окт, 2015 8:12:06 Заголовок сообщения: |
|
|
| Ясно как попаду на объект узнаю все версии прошивок, да и модель самого модуля резервирования. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Чт 22 Окт, 2015 8:24:54 Заголовок сообщения: |
|
|
| Такой еще вопрос, если придется обновлять firmware на Ethernet модуле, потребуется ли снова настраивать ControlNet да и возможны ли какте либо серьезные последствия для системы, т.к. придется делать на работающем объекте. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Чт 22 Окт, 2015 9:18:34 Заголовок сообщения: |
|
|
| mp3corp писал(а): | | Такой еще вопрос, если придется обновлять firmware на Ethernet модуле, потребуется ли снова настраивать ControlNet да и возможны ли какте либо серьезные последствия для системы, т.к. придется делать на работающем объекте. | Не думаю. Модуль Ethernet ведь находится в той же корзине, что и процессор, не так ли? Если Вы не производите никаких изменений в ControlNet, то Вам незачем менять конфигурацию этой сети.
В конфигурации харда в свойствах модулей убедитесь в наличии в поле Electronic Keying значения Compatible Module |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Чт 22 Окт, 2015 11:06:14 Заголовок сообщения: |
|
|
Задам "крайний вопрос") Выбор значения параметра - Elecronic Keying, с чем связан принцип выбора данного параметра? Compatible - Disable - Exact Match - совместим - выключен - полное совпадение.
Последний раз редактировалось: mp3corp (Чт 22 Окт, 2015 14:19:19), всего редактировалось 1 раз |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Чт 22 Окт, 2015 12:09:44 Заголовок сообщения: |
|
|
От этого зависит "терпимость-толерантность" системы к различным версиям /как аппаратным, так и программным/ устанавливаемых модулей.
Можно отключить и не проверять вообще, но это несколько некошерно.
Если в программе используются особенности конкретного модуля, которые часто проявляются при обращении к нему через MSG, то бывает необходимо установить указанный параметр в значение "полное совпадение". Как говориться "во избежание". Т.е. на этой позиции сможет работать только точно такой же модуль с точно такой же версией прошивки.
Обычно ставят - "совместимый".
Последний раз редактировалось: Ryzhij62 (Чт 22 Окт, 2015 12:13:15), всего редактировалось 1 раз |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Чт 22 Окт, 2015 12:11:55 Заголовок сообщения: |
|
|
| mp3corp писал(а): | | Задам "последний вопрос") | Лучше - "крайний" ) |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Пт 23 Окт, 2015 5:32:47 Заголовок сообщения: |
|
|
Посмотрел описание ревизий для ENBT, резервирование поддерживается только для версии "6.006" как "V16 Standard Redundancy", для предыдущих версий резервирование вообще нет никакого. В архиве с прошивкой обнаружил вот такую строку в файле "CONTENTS" -
1756-ENBT 6.006.4 C:\FIRMWARE\1756 REDUNDANCY BUNDLE\V16.57STD\1756-ENBT\6.006\PN-163670.Nvs |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пт 23 Окт, 2015 6:01:36 Заголовок сообщения: |
|
|
Что ж, это уже даёт надежду.
Проверьте соответствие остальных модулей набору 1756 REDUNDANCY BUNDLE\V16.57STD
Проверьте положение и состояние переключателей адреса на обоих ENBT. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Пт 23 Окт, 2015 6:43:51 Заголовок сообщения: |
|
|
Посмотрел версию firmware ENBT модуля, оказалось 4.8... в обоих корзинах. Я думаю если остальное все работает при переходе на резер. контроллер, то прошивки модуля резервирования и ControlNet удовлетворяют данной системе. По поводу переключателей адреса на ENBT модуле, насколько помню адрес выставляется через BootP-DHCP Server и отключение на модуле автоприсвоения IP адреса (Disable BootPDHCP). Переключатели могут как то помешать обновлению firmware?
Кстати в описании на сайте Rockwell, для версии прошивки 4.8 вообще нет поддержки 16.57 ревизии и в настройки модуля ENBT установлено Electronic Keying - Disable Keying)
Так же имеется в наличии еще одна система с резервированием с тем же модулем ENBT, так вот там версия firmware контроллера 16.03 а версия firmware ENBT - 6! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пт 23 Окт, 2015 7:46:43 Заголовок сообщения: |
|
|
Вот в этом случае нужно было бы ставить как раз Exact Match - - полное совпадение, чтобы другую версию ни у кого в мыслях вставлять не было.
Для работы с резервированной системой полезно также установить Redundancy Module Config Tool, утилиту позволяющую в RSLinx узнать в том числе и "мнение" модуля резервирования об управляемых им модулях в корзине процессора.
Надо, чтобы все модули в резервируемой корзине процессора имели прошивки из одного итого же пакета для резервируемых систем.
ENBT надо однозначно флэшить требуемой прошивкой. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пт 23 Окт, 2015 7:54:33 Заголовок сообщения: |
|
|
Уточните версию процессора, модуля SRM (А или В).
Скачайте набор прошивок для резервирования, и прошейте модули из этого набора.
V16.057_kit1StdRed |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Пт 23 Окт, 2015 11:26:12 Заголовок сообщения: |
|
|
Итак, выяснил все версии прошивок:
1756-L61------L61B-16.57
1756-ENBT/A-4.8
1756-CNB/E----11.5
1756-RM/A-----2.6
Из этого следует что все прошивки кроме ENBT/A соответствуют необходимым из V16.057_kit1StdRed, после обновления firmware на ENBT/A на версию 6 отпишусь о результатах. |
|