Нам нужно сделать систему автоматизации, но мы не очень разбираемся в импортных "взрослых" конроллерах, т.к. до сих пор работали в основном на Advantech. А заказчик хочет нормальный серьёзный контроллер. Мы хотели бы либо Квантум Шнайдера, либо ControlLogix от Allen-Bradley, но не знаем ни одного, ни другого. Можете что-то подсказать?
В чём их отличие? Можно ли увидеть вообще какое-то сравнение? Заранее
Интересует такой вопрос: PowerFlex700S с DriveLogix может выполнять функции обычного контроллера и работать с удаленными модулями? Есть идея использовать данный частотник также для управления техпроцессом обычного нашего минизавода вместо контроллера. Есть какие - либо ограничения по конфигурациии и по программированию? Имею ввиду по количеству памяти, задач и т.д.
К DriveLogix можно подключать локальные модули FlexI/O. Кроме того, с помощью коммуникационных карт поддерживаются DeviceNet, ControlNet and EtherNet/IP, так что можно работать с любыми удалёнными модулями, подключенными с помощью адаптеров этих сетей.
DriveLogix поддерживает до 8 задач (1 фоновую + 7 периодических).
Объём памяти: 1.5Mb и слот CompactFlash для энергонезависимого хранения.
Контроллер 1769-L34 вышел из строя 7 апреля 2006г. Отказ был зафиксирован в 7.00 по Московскому времени.
Перед отказом 6 апреля до 22.00 по Московскому времени контроллер находился в рабочем состоянии, производилась отладка и проверка установленной программы в режиме RUN.
Состав системы:
1. 1794-L34
2. 1794-IB32
3. 1794-OB32
4. 1794-OB32
5. 1794-IF8
6. 1788-ENBT/A
7. 1788-CNC/A
Питание +24В всей системы от модуля 1606-XL240. Выхода ОВ32 развязаны с исполнительными устройствами через реле Finder, общий ток всех катушек реле на одном модуле ОВ32 не превышает установленных лимитов по паспорту. Катушки реле шунтированы диодами от влияния переходных процессов.
Силовая коммутационная аппаратура в шкафу управления отсутствует (кроме того, на момент отказа не был включен ни один двигатель исполнительных механизмов).
Силовая защитная аппаратура рассчитана конструкторским отделом относительно всей системы автоматики (на момент отказа ни один автомат защиты сети по ~220В и +24В в шкафу автоматики не сработал по защите).
В момент отказа модуль 1788-CNC/A был программно заигнорирован, коаксиальный кабель не был подключен.
В момент отказа производилась связь Ethernet/IP через модуль 1788-ENBT/A, через хаб на персональный компьютер.
Общее заземление между контроллером, корпусом шкафа, металлоконструкциями завода и компьютером соответствует необходимым требованиям, акт поверки сопротивления заземления имеется.
Порт RS-232 на момент отказа не был соединен электрически с какими-либо устройсвами.
Отказ был зафиксирован через Ethernet/IP (нет связи проекта RSView32 v 7.1). Перезапуск компьютера, RSLinx и проекта не дал результата. При осмотре контроллера светодиод "ОК" горел красным цветом постоянно, светодиод на модуле 1788-ENBT/A (не успели зафиксировать какой именно) тоже постоянно горел красным цветом.
Персоналом были произведены следующие действия:
1. Переключение ключа из RUN в PROG и обратно (несколько раз). Результат отрицательный.
2. Выключение/включение питания контроллера несколько раз. Самотестирование контроллера не происходит, сразу горит красным цветом светодиод "ОК".
3. Демонтаж контроллера и монтаж на стенде предприятия. Демонтаж модуля 1788-ENBT/A как вероятной причины ошибки контроллера.
4. Попытка связи через порт RS-232 не удалась, светодиод порта не индицирует наличие связи.
5. При отключенном питании демонтирована батарейка подпитки ОЗУ на 12 часов. После обратной установки батарейки состояние контроллера прежнее.
6. При отключенном питании произведена смена батарейки с рабочего контроллера этого типа. Состояние контроллера не изменилось. Батарейка с отказавшего контроллера полностью работоспособна.
7. Проверка модуля 1788-ENBT/A на другом подобном рабочем контроллере показала полную работоспособность модуля.
8. Проверка всех остальных модулей на рабочем контроллере показала полную работоспособность всех модулей.
Состояние контроллера на последний момент: при включении питания постоянно горит красным цветом светодиод "ОК", связь по порту RS-232 невозможна, визуальный осмотр контроллера и всего шкафа автоматики показал отсутствие видимых причин отказа или провокации со стороны обслуживающего персонала.
Вопрос стоит о вероятных причинах отказа, пусть даже теоретических. Какие воздействия могут привести к подобному отказу?
Увжаемый DIMIOKS, в изложенной Вами ситуации можно попробовать также отключить от контроллера все провода (вообще все!), и запитать от другого источника вообще без модулей. И никаких больше подключений - только питание и только от другого источника. Интересно, что будет?
Контроллер уже подключался отдельно на стенде безо всяких модулей расширения. Он однозначно неисправен. У нас один только вопрос: что можно сотворить нехорошее, что приводит к таким результатам? В надежности подобных контроллеров я убежден (у меня один раз заливало водой целый стенд с двумя работающими контроллерами и модулями В/В, все под напряжением. С утра феном прошелся - как ничего и небыло... А еще раньше я специально сажал стенд на цеховой фидер без помехозащиты, задавал программку-гирлянду для вывода на релюшки и в течении месяца гонял. Короче, издевался как мог. Выключения сети, перенапряжение, повышенная температура в помещении - что токо не пробовал! Работали без проблем.
Мало ли? Может человеческий фактор ночью поковырялся? У меня был однажды случай, когда светодиод выковыряли. Я, правда, сразу заметил _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Задача: необходимо иметь удаленный доступ к контроллеру для контроля, редактирования, обновления программы на контроллере без выезда программиста на объект (иногда изменение занимает 10мин., а дорога на Камчатку или Сахалин - это стоимость контроллера...или двух...когда штормит...или трех...когда тайфун...).
Регион: вся Россия, страны СНГ.
Типичная конфигурация: L32E, v15, комп(бук) в качестве панели оператора, на нем крутится RSView32 7.1, связь по Ethernet/IP.
Вопрос: какие методы/способы уже применяются? Где можно поподробней узнать об этом? Интересуют все возможные способы.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна. Открытие страницы: 0.135 секунды