СообщениеДобавлено: Чт 07 Янв, 2016 9:33:35    Заголовок сообщения: PVP_6 1250 Ответить с цитатой

Заменил PV550 на PVP_6 1250. Подключена через CN адаптер.Проект конвертировал. Но не могу зарегить в NetWorx. Не могу найти EDS для PVP_6 1250 (cat. 2711P-RTD12C).
- Панель работает но на контроллере моргает светодиод I/O и замедленная скорость по COM. В NetWorx только на месте панели знак вопроса.
- Может кто знает где добыть данный EDS.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 07 Янв, 2016 11:23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

- А прежняя панель PV550 каким образом подключалась к процессору(-рам)?
- Проект в контролерах меняли?
- Периферия и новая панель PVP_6 1250 "сидят" на той же самой сети СN ?
- Адрес панели, часом, не конфликтует с периферией?
- Зачем Вам регистрировать новую панель в NetWorx, когда подобные устройства используют соединения вне расписания? Может просто изменить настройки существующей сети?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alphatomsk
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jun 28, 2009
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Томск-Сургут

СообщениеДобавлено: Чт 07 Янв, 2016 11:32:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

-Прежняя панель стояла на этом месте и была подключена так же
- Проект остался тот же
- Адрес панели тот же
- Ищу причину моргания светодиода I/O и низкой скорости com порта.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 07 Янв, 2016 12:26:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

- Вся периферия на CN? Или есть и на com?
- Не обращается ли панель (см. шоткаты ) к к-л тегу через com-порт процессора?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alphatomsk
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jun 28, 2009
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Томск-Сургут

СообщениеДобавлено: Чт 07 Янв, 2016 12:36:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вся периферия на CN. COM нужен только для компа. Ранее все работало нормально. TREND ON LINE без задержки шли.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 07 Янв, 2016 13:03:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Тогда есть смысл увеличить период опросов (RPI) для тегов в настройках связи новой панели, возможно, она съедает слишком много ресурсов у коммуникационного процессора.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alphatomsk
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jun 28, 2009
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Томск-Сургут

СообщениеДобавлено: Чт 07 Янв, 2016 13:20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вот для согласования устройства с сетью мне и нужен EDS файл.
Должен же его определить NetWorx, RSLinx, ControlLogix.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 07 Янв, 2016 13:31:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Уж Clgx-у Ваша панель, точно, даром не сдалась.
RSLinx, вполне вероятно, может загрузить EDS-файл в систему из самой панели. Пробовали?
А для того, чтобы выставить RPI для незапланированного соединения с панелью, RSNetWorx тоже не нужен.

RSNetWorx создаёт расписание обмена, а панель и станция оператора используют незапланированные соединения Razz
(Как и сам RSLInx, кстати, тоже)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alphatomsk
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jun 28, 2009
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Томск-Сургут

СообщениеДобавлено: Чт 07 Янв, 2016 14:44:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пожалуйста поподробнее о том как загрузить EDS из панели при помощи RSLinx? И что такое RPI ? Что-то в настройках сети в панели не нашел.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 07 Янв, 2016 17:32:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

alphatomsk писал(а):
Пожалуйста поподробнее о том как загрузить EDS из панели при помощи RSLinx?
Правый щелчок мышью на неизвестном модуле в окне Hwo active и выбор в выпадающем меню, если модуль позволяет.
alphatomsk писал(а):
И что такое RPI ?

Как всё запущено! Crying or Very sad
Цитата:
Требуемый интервал передачи пакетов (RPI) /Requested Packet Interval/
RPI – это период обновления, определенный для конкретной части данных
в сети.
Это одно из базовых понятий в сети ControlNet.
Изучите мануал Руководство по эксплуатации. Конфигурация сети ControlNet
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alphatomsk
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jun 28, 2009
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Томск-Сургут

СообщениеДобавлено: Пт 08 Янв, 2016 8:49:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

- Через RSLinx EDS не извлекается.
- Увеличение RPI с 80 до 160 ничего не меняет.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Пт 08 Янв, 2016 14:27:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

alphatomsk писал(а):
- Через RSLinx EDS не извлекается.
Да не нужен он Вам!
alphatomsk писал(а):
- Увеличение RPI с 80 до 160 ничего не меняет.
Для всех ли тегов панели Вы изменили RPI?
В качестве чего к сети была подключена прежняя, и сейчас новая, панели?
Не в качестве ли RIO, часом?
Не слишком ли старая версия CN у Вас?
Какие сетевые модули вы используете?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.133 секунды
/n