| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
demonic85 Новичок


Зарегистрирован: Mar 08, 2013 Сообщения: 1 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Сб 09 Янв, 2016 14:54:56 Заголовок сообщения: Проблема с модулем ControlNet 1756-CN2R/B |
|
|
На модуле ControlNet 1756-CN2R/B Rew 20.013 на дисплее высветилась ошибка "Сycle Power to Unit:Assert in File.../.../BSP/IXP465/RaSupport/ParityEnabler...cap Line625. И модуль ушел в fault после чего система перешла на резервный контроллер с другим коммуникационным модулем 1756-CN2R/B.
У кого-нибудь в практике такое встречалось? Что означает эта ошибка и от чего она могла возникнуть?
Заранее большое спасибо за помощь. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Сб 09 Янв, 2016 15:48:35 Заголовок сообщения: |
|
|
Вообще, похоже на сбой...
А что в модуле резервирования в логе записалось? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Olga_Z Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2008 Сообщения: 20 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 29 Мар, 2016 5:51:53 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА С МОДУЛЕМ CONTROLNET 1756-CN2R/B |
|
|
Добрый день!
Похожая проблема!
Имеется система с резервированным контроллером 1756-L61, rev.16.81 и удаленными корзинами с коммуникационными модулями 1756-CN2R/B, rev. 20.11 (корзины не резервированы). В один прекрасный момент на модуле 1756-CN2R одной из корзин появляется ошибка "Unit power supply fault ... Line 1738 ...". Дословно дежурный не запомнил. Светодиод "ОК" горит красным. Питание корзины резервированное. После выключения и включения питания корзины модуль переходит в штатный режим, но неприятные последствия уже имеют место быть. Что означает ошибка? Отчего может возникать? Заранее спасибо! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 29 Мар, 2016 8:37:03 Заголовок сообщения: |
|
|
Добрый день, Ольга!
"Unit power supply fault " означает проблему в блоке питания. Постарайтесь, пожалуйста, выяснить код ошибки, тогда, возможно, ее удастся идентифицировать. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Olga_Z Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2008 Сообщения: 20 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 30 Мар, 2016 7:00:02 Заголовок сообщения: |
|
|
| А где и как посмотреть код ошибки? В логе резервируемого модуля по этому поводу есть только упоминание о потере связи с корзиной. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 31 Мар, 2016 5:45:11 Заголовок сообщения: |
|
|
Если появится ошибка, пусть дежурный, пожалуйста, тщательно запишет всё, что там написано. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Olga_Z Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2008 Сообщения: 20 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 01 Апр, 2016 8:37:16 Заголовок сообщения: |
|
|
| Спасибо! |
|