Уважаемые форумчане,
Создал компонент регистрации данных для передачи значения тегов в MS SQL Server с периодом в 1 день. В событии написал
Action: DataLogOn Sutochniy;EventOff Start_00_00
Expression: time("00:00" )
В 00:00 теги записываются с Val = 0, Status - U, Marker - B,
но на след. день все норм и так происходить всегда при первом запуске события. Если событие переписать так
Action: DataLogOn Sutochniy;DataLogSnapshot Sutochniy;EventOff Start_00_00
то значения тегов записываются два раза: Val = 0, Status - U, Marker - B и Val = 0, Status - U, Marker - S.
Вопрос: как можно избежать инициализации тегов, что бы и в первый раз значения записались? |
|