| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Jurgen Новичок


Зарегистрирован: Sep 11, 2015 Сообщения: 8 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вс 07 Фев, 2016 7:26:59 Заголовок сообщения: Проблема при конвертации проекта RSView32 в FTView8 |
|
|
Добрый день,
Есть небольшая система состоящая из PLC5/40 где в качестве HMI используется RSView32 Build 5.01.26 работающая под Windows 95. Требуется перенести это безобразие не современную платформу.
Установил на новый комп чистую Windows 7 Professional 32-bit English SP1.
Установил FTView 8.00.00 без каких-либо дополнительных патчей.
Посмотрел видео по адресу http://campaign.rockwellautomation.com/HMI-Migration-Made-Easy
При импорте старого проекта получаю ошибки как на скриншоте вот тут https://salambase.com:41443/download/ConvError.png
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобным? В какую сторону копать?
Заранее спасибо,
Ю. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вс 07 Фев, 2016 10:13:54 Заголовок сообщения: |
|
|
Так у Вас же там написано английским по белому, что система не может найти какой-то файл TAREK_log.ldf. Этот файл должен находиться в папке Tarek/Tag/ и является компонентом Вашего проекта (а не системы!). _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Jurgen Новичок


Зарегистрирован: Sep 11, 2015 Сообщения: 8 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вс 07 Фев, 2016 10:34:45 Заголовок сообщения: |
|
|
В папке с оригинальным проектом этого файла нет
Я скопировал проект в новое место и после запуска Legacy Database Conversion Tool этот файл создался.
Но почему-то при импорте проекта SQL ругается что файл отсутствует по новому пути, именно тут и проблема.
Может кто-то попробует импортировать оригинальный проект на своей системе и проверить повторится ли ошибка? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вс 07 Фев, 2016 10:45:35 Заголовок сообщения: |
|
|
А нельзя скопировать этот файл туда, где его хочет видеть система? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Jurgen Новичок


Зарегистрирован: Sep 11, 2015 Сообщения: 8 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вс 07 Фев, 2016 11:22:14 Заголовок сообщения: |
|
|
А некуда копировать Поскольку вылетакт ошибка "Unable to create HMI Server", то структура каталогов в папке HMI Projects не создаётся
Я почему и хотел чтобы кто-то конвертнул наш проект на своей системе чтобы понять где именно проблема - в оригинальном проекте или голой (без патчей) инсталляции FTView |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Jurgen Новичок


Зарегистрирован: Sep 11, 2015 Сообщения: 8 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вс 07 Фев, 2016 17:15:21 Заголовок сообщения: |
|
|
Только что попробовал импортировать также и в старую версию FTView 4.00 под WinXP (где нет SQL Server) – точно такая же ошибка!
Сильно подозреваю что что-то не так с оригинальным проектом, но он ведь работает на старой машине. Так что пока идей нет куда конкретно смотреть. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|