Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - 1761-net-aic или 1769MVI-MCM
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

1761-net-aic или 1769MVI-MCM

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
kant1288
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 29, 2013
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 21 Янв, 2016 11:34:16    Заголовок сообщения: 1761-net-aic или 1769MVI-MCM Ответить с цитатой

Здравствуйте! Не совсем понимаю, можно ли модуль 1761-net-aic использовать для вывода данных (например с УВП280), используя Modbus RTU, или для этого сгодится только MVI модуль?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 21 Янв, 2016 12:10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

1761-net-aic это модуль преобразования сигналов интерфейса RS232 <=||=> RS482 с гальванической развязкой.
Задач по преобразованию протокола он не решает.
Не умеет.
Если у Вас уже есть мастер Modbus, и надо один интерфейс преобразовать в другой - можно думать о применении 1761-net-aic.

Если же требуется организовать сеть Modbus, то следует применять MVI-MCM.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kant1288
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 29, 2013
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 22 Янв, 2016 4:10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.126 секунды
/n