alex56
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2016
Сообщения: 11
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 04 Мар, 2016 14:57:04    Заголовок сообщения: Подключение к MicroLogix 1500 Ответить с цитатой

Добрый день!
Первый раз столкнулся с подключением к контроллеру MicroLogix, и тут же столкнулся с проблемой.
У меня имеется компьютер с COM портом и кабель 1761-CBL-PM02
Пробую найти подключение через RSLinx к 8-pin`овому порту на контроллера, но соеденения нет.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Какой интерфейс необходимо выбирать?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PYV
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Mar 04, 2016
Сообщения: 1
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 04 Мар, 2016 16:21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вот этот видос смотрел?
https://youtu.be/1-Nu-9WtH0E
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Пт 04 Мар, 2016 18:26:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Выбирайте DF1 RS-232 Device. Если в ПЛК уже загружена пользовательская программа, то проверьте параметры порта CH0, у меня была ситуация именно с MicroLogic1500, когда через CH0 "шел" ModbusASCI.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex56
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2016
Сообщения: 11
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 09 Мар, 2016 12:20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

mp3corp писал(а):
Выбирайте DF1 RS-232 Device. Если в ПЛК уже загружена пользовательская программа, то проверьте параметры порта CH0, у меня была ситуация именно с MicroLogic1500, когда через CH0 "шел" ModbusASCI.

Да, действительно там есть программа. Подскажите где именно смотреть настройки порта?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Ср 09 Мар, 2016 14:07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Откройте проект в RsLogic 500, а там в ChannelConfiguration или в IO Configuration не помню точно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex56
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2016
Сообщения: 11
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Ср 09 Мар, 2016 16:05:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

mp3corp писал(а):
Откройте проект в RsLogic 500, а там в ChannelConfiguration или в IO Configuration не помню точно.

А если проекта нет на руках? Он только в контроллере? Только через другой интерфейс?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Чт 10 Мар, 2016 5:55:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если не изменят память, то у 1500-го имеется еще CH1 с боку со стандартным DB9, можете попробовать через него стандартным null-modem кабелем. Если не получится, то вскрывайте крышку на контроллере, под ней будет кнопка Comms, нажмите и держите ее неск. секунд, порт CH1 должен обнулиться и иметь дефолтные параметры подключения. С CH0 такой фокус не прокатывает.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex56
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2016
Сообщения: 11
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 11 Мар, 2016 8:31:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

mp3corp писал(а):
Если не изменят память, то у 1500-го имеется еще CH1 с боку со стандартным DB9, можете попробовать через него стандартным null-modem кабелем. Если не получится, то вскрывайте крышку на контроллере, под ней будет кнопка Comms, нажмите и держите ее неск. секунд, порт CH1 должен обнулиться и иметь дефолтные параметры подключения. С CH0 такой фокус не прокатывает.

Ясно, спасибо! Буду пробовать. Ко второму порту у меня панелька прицеплена, буду ждать остановки оборудования.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex56
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2016
Сообщения: 11
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 11 Мар, 2016 16:59:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

alex56 писал(а):
mp3corp писал(а):
Если не изменят память, то у 1500-го имеется еще CH1 с боку со стандартным DB9, можете попробовать через него стандартным null-modem кабелем. Если не получится, то вскрывайте крышку на контроллере, под ней будет кнопка Comms, нажмите и держите ее неск. секунд, порт CH1 должен обнулиться и иметь дефолтные параметры подключения. С CH0 такой фокус не прокатывает.

Ясно, спасибо! Буду пробовать. Ко второму порту у меня панелька прицеплена, буду ждать остановки оборудования.


Подскажите, распайка кабеля правильная?
https://drive.google.com/file/d/0B_nY56GvTEWmUXVCVHJKRGtfYjg/view?usp=sharing
Интерфейс тоже DF1 RS-232 Device выбирать?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Пт 11 Мар, 2016 17:40:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

alex56 писал(а):
alex56 писал(а):
mp3corp писал(а):
Если не изменят память, то у 1500-го имеется еще CH1 с боку со стандартным DB9, можете попробовать через него стандартным null-modem кабелем. Если не получится, то вскрывайте крышку на контроллере, под ней будет кнопка Comms, нажмите и держите ее неск. секунд, порт CH1 должен обнулиться и иметь дефолтные параметры подключения. С CH0 такой фокус не прокатывает.

Ясно, спасибо! Буду пробовать. Ко второму порту у меня панелька прицеплена, буду ждать остановки оборудования.


Подскажите, распайка кабеля правильная?
https://drive.google.com/file/d/0B_nY56GvTEWmUXVCVHJKRGtfYjg/view?usp=sharing
Интерфейс тоже DF1 RS-232 Device выбирать?

Да.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex56
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2016
Сообщения: 11
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 01 Апр, 2016 9:08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Всем привет!
Пока идут запчасти для пайки нуль модема. Попытался подключиться через кабель идущий от бокового разъема PLC до HMI панели.
К сожалению, связь настроить так и не получилось Sad
Подскажите, можно ли подключиться таким способом и, если да, то что я мог делать неправильно?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Пт 01 Апр, 2016 12:40:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

С протоколами для послед. портов ПЛК разобрались? Никаких ASCI не используется? Для боковой панели с DB9 станд. нульмодемный можно использовать. 2-3, 3-2,5-5.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex56
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2016
Сообщения: 11
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Вт 26 Апр, 2016 9:53:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Всем привет!
Наконец-то я получил доступ к контроллеру и попробовал подключиться нуль модемным кабелем.
Результат - нет связи. Не могу понять в чем проблема... Панель работает через данный порт исправно.
Ниже по ссылке настройки портов в проекте
https://drive.google.com/open?id=0B_nY56GvTEWmQjJXVHZFdjkyN3M

ASCI вроде не используются...Что же за беда с этим MicroLogix...
Есть ли еще какие-нибудь мысли?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Вт 26 Апр, 2016 14:58:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Как вариант, нажмите на кнопку "Comms" сбросите параметры порта Ch1 на Default и попробуйте снова подключиться.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex56
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2016
Сообщения: 11
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 28 Апр, 2016 13:23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

mp3corp писал(а):
Как вариант, нажмите на кнопку "Comms" сбросите параметры порта Ch1 на Default и попробуйте снова подключиться.

Не могу сделать так, боюсь что потеряется связь с панелью управления...И я потом не смогу ее настроить...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.135 секунды
/n