СообщениеДобавлено: Чт 28 Апр, 2016 14:26:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Не бойтесь, нажмете ее еще раз,и все "вернется на круги своя".
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex56
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2016
Сообщения: 11
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 12 Май, 2016 15:00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

mp3corp писал(а):
Не бойтесь, нажмете ее еще раз,и все "вернется на круги своя".

Попробовал, результата нет...Мысли тоже закончились.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Пт 13 Май, 2016 4:50:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

mp3corp писал(а):
Не бойтесь, нажмете ее еще раз,и все "вернется на круги своя".
Не совсем так.
"На круги своя" обычно всё возвращается после перевода процессора в RUN и (необязательно, но точно) повторной подачи питания.
И кнопочку есть смысл "жмакать" после того, как процессор остановили.

То есть:
1. Снимаем питание, отцепляем панель, освобождая порт Ch1 для связи с компом;
2. Переключаемся в STOP;
3. Подаём питание (оставив переключатель в STOP);
4. "Мацаем" кнопочку COMMS в течение нужного времени;
5. Связываемся с процессором исправным кабелем через освободившийся порт Ch1 по дефолтным настройкам и делаем свои дела (всё это в состоянии STOP);
6. Снимаем питание и цепляем панель обратно;
7. Переводим переключатель в RUN и включаем питание.

Если в 5-м пункте мы действовали осмотрительно и "без фанатизма", то всё должно заработать.

А как было у Вас, коллега alex56?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex56
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2016
Сообщения: 11
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пт 13 Май, 2016 7:56:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ryzhij62 писал(а):
mp3corp писал(а):
Не бойтесь, нажмете ее еще раз,и все "вернется на круги своя".
Не совсем так.
"На круги своя" обычно всё возвращается после перевода процессора в RUN и (необязательно, но точно) повторной подачи питания.
И кнопочку есть смысл "жмакать" после того, как процессор остановили.

То есть:
1. Снимаем питание, отцепляем панель, освобождая порт Ch1 для связи с компом;
2. Переключаемся в STOP;
3. Подаём питание (оставив переключатель в STOP);
4. "Мацаем" кнопочку COMMS в течение нужного времени;
5. Связываемся с процессором исправным кабелем через освободившийся порт Ch1 по дефолтным настройкам и делаем свои дела (всё это в состоянии STOP);
6. Снимаем питание и цепляем панель обратно;
7. Переводим переключатель в RUN и включаем питание.

Если в 5-м пункте мы действовали осмотрительно и "без фанатизма", то всё должно заработать.

А как было у Вас, коллега alex56?

Спасибо за подробное объяснение. Я после нажатия кнопки COMMS пробовал подключиться к порту CH0. В ближайшее время попробую по вашему алгоритму подключиться к CH1.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex56
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 04, 2016
Сообщения: 11
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 16 Май, 2016 7:00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Попробовал выполнить все по алгоритму. Подключения нет...Самое обидное, что нет 2ого контроллера для контрольной проверки кабеля и моих действий (везде стоит Siemens или ControlLogix)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mp3corp
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012
Сообщения: 164
Рейтинг: +2/-0

СообщениеДобавлено: Пн 16 Май, 2016 7:23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

К CH1 нет смысла, так как параметры данного порта не сбрасываются при нажатии на "COMMS".
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
На страницу Пред.  1, 2
Страница 2 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.136 секунды
/n