AndreyK Частый гость


Зарегистрирован: Mar 17, 2016 Сообщения: 18 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 17 Мар, 2016 10:16:11 Заголовок сообщения: Организация связи ControlLogix |
|
|
Добрый день!
Необходимо сделать систему с резервированным контроллером ControlLogix. Прошу подсказать какой из трех вариантов правильней/предпочтительней:
вариант №1
вариант №2
вариант №3
Также прошу подсказать в чем отличие модуля MVI56-MCM от MVI56E-MCM.
Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось: AndreyK (Чт 17 Мар, 2016 18:38:11), всего редактировалось 1 раз |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Liter Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
|
Добавлено: Чт 17 Мар, 2016 10:33:55 Заголовок сообщения: |
|
|
1. А вот коммутатор вы везде один и тот же хотите или он все же в разных вар разный будет ? ... есть от stratix который в кольцо включается ... а можно и dlink в 3-м варианте поиспользовать ... Без конкретики нет экономических подсчетов ...
2. А вот прософт модуле - это отдельная тема ... или гдето они у вас в схеме стоят ? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
AndreyK Частый гость


Зарегистрирован: Mar 17, 2016 Сообщения: 18 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 17 Мар, 2016 10:49:30 Заголовок сообщения: |
|
|
1. Т.е. первый вариант возможен только с коммутатором stratix от AB ?
А во 2 и 3 можно использовать с "общепромышленным" коммутатором, напр. MOXA, CISCO?
В принципе конкретный коммутатор пока не выбран, готов рассмотреть любой вариант. Пожелание к организации системы - 1. цена 2. отсутствие проблем в наладке, эксплуатации.
2. Модуль MVI56-MCM планируется установить в корзину с I/O, задал вопрос здесь, чтобы не создавать новой темы. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Liter Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
|
Добавлено: Чт 17 Мар, 2016 11:16:32 Заголовок сообщения: |
|
|
| AndreyK писал(а): | 1. Т.е. первый вариант возможен только с коммутатором stratix от AB ?
А во 2 и 3 можно использовать с "общепромышленным" коммутатором, напр. MOXA, CISCO?
В принципе конкретный коммутатор пока не выбран, готов рассмотреть любой вариант. Пожелание к организации системы - 1. цена 2. отсутствие проблем в наладке, эксплуатации.
2. Модуль MVI56-MCM планируется установить в корзину с I/O, задал вопрос здесь, чтобы не создавать новой темы. |
Здесь голосовалка треба !!!
Далее мое имхо
1. В кольцо - я б только стратикс пустил. Циско разве имеет пром сертификацию ?
Чаще видел 3-й вариант. Для себя выбираю 2-й вариант. 1-й вариант - там уж больно коммутатор хитрый ...
2. E - более новый модуль вроде бы ... а от конкурентов Molex модуль не рассматривали ? SST-SR4-CLX-RLL ? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 17 Мар, 2016 11:26:47 Заголовок сообщения: |
|
|
AndreyK
1. Первый вариант полностью корректен, во втором лишняя связь между модулями 1756-EN2TR в резервирующих шасси, третий вариант полностью некорректен.
2. Если нужна отказоустойчивая сеть, то применяйте DLR и Stratix 5700. Можете построить"просто сеть" с любыми свичами, но тогда выполнение ряда функциональных характеристик не гарантируется.
3. Модуль MVI56E-MCM построен на более современной платофрме, нежли MVI56-MCM, он лучше, дешевле и полностью совместим с назад с MVI56-MCM, так что никакого смысла приобретать устаревшие MVI56-MCM нет.
Рекомендуемые конфигурации резервированой системы с DLR:
Straitx - это продукт кооперации Rockwell и Cisco, свич от Cisco, firmware от Rockwell, основа - Cisco, но в него добавлена необходимая для пром. применений в АСУТП функциональность. Так что родные Cisco нет смысла применять. Moxa и т.п. - на вашу собственную ответственность. Я бы рекомендовал Stratix 5700.
Литература:
1756-um535_-en-p-1.pdf
1756-rn694_-en-p.pdf
1756-rm001_-en-p.pdf _________________ Обращайтесь к профессионалам.
Последний раз редактировалось: oldDad (Чт 17 Мар, 2016 11:53:05), всего редактировалось 2 раз(а) |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
AndreyK Частый гость


Зарегистрирован: Mar 17, 2016 Сообщения: 18 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 17 Мар, 2016 11:44:39 Заголовок сообщения: |
|
|
oldDad
1. Т.е. есть во втором варианте, если убираем "лишнюю связь", то у нас кольцо замыкается через EN2T и коммутатор, при этом сеть будет отказоустойчива, только если коммутатор - Stratix? Тогда какой смысл во втором варианте (установки двух дополнительных модулей EN2T), если тоже самое можно получить по варианту 1?
2. А вариант 3 некорректен, потому что неработоспособен или потому что бессмысленный? Если работать таким образом будет, то будет ли отличаться скорость обмена с АРМ, по сравнению с другими вариантами?
3. По MVI56E-MCM все понятно. Спасибо. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 17 Мар, 2016 11:47:40 Заголовок сообщения: |
|
|
Андрей, смотрите рекомендуемые структуры, и там в конце список литератруы, ознакомьтесь, пожалуйста.
Вариант 2-й не имеет смысла, а третий будет работать плохо. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
AndreyK Частый гость


Зарегистрирован: Mar 17, 2016 Сообщения: 18 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 17 Мар, 2016 12:53:06 Заголовок сообщения: |
|
|
Stratix 5700 стоит около 2к$, это много. Требование Заказчика - резервированные контроллеры, про отказоустойчивость сети речи не было. Похоже наш вариант это вариант №1 с обычным коммутатором.
Кстати, на второй картинке в вашем сообщении, разве не присутствует "лишняя связь" между EN2TR в резервируемых шасси? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 17 Мар, 2016 13:06:43 Заголовок сообщения: |
|
|
Нет, лишних связей там нет. Там показана связь между модулями 1756-RM2. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
AndreyK Частый гость


Зарегистрирован: Mar 17, 2016 Сообщения: 18 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 17 Мар, 2016 13:08:52 Заголовок сообщения: |
|
|
И вот еще нашел в документации, которую вы указали. Разве это не мой первоначальный вариант 2?
 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Liter Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
|
Добавлено: Чт 17 Мар, 2016 13:11:41 Заголовок сообщения: |
|
|
... хотел поинтересоваться ...
вот связь к АРМ ... там на верху что еще будет ? ... это я думаю не лишне озвучить  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
AndreyK Частый гость


Зарегистрирован: Mar 17, 2016 Сообщения: 18 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 17 Мар, 2016 13:17:52 Заголовок сообщения: |
|
|
Liter
АРМ - это 3 компьютера с WW Intouch with I/O на каждом. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Чт 17 Мар, 2016 13:23:54 Заголовок сообщения: |
|
|
Самым "дуракоупорным" является вариант 2.
Вариант 3 применим при числе шасси периферии где-то не более 6. Дальше могут кончиться коннекшены, особенно в быстрых системах.
Что касается MVI56(E)-MCM, то в системах с резервированными процессорами такой модуль надо будет вставлять в корзину с периферией, а для такого случая используется MVI56(E)-MCMR /с редуцированной таблицей данных/, иначе может не хватить коннекшенов. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
AndreyK Частый гость


Зарегистрирован: Mar 17, 2016 Сообщения: 18 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 17 Мар, 2016 13:31:45 Заголовок сообщения: |
|
|
Ryzhij62
1."дуракоупорным" что значит? это хорошо или плохо?)
2. что такое коннекшены?
3. по поводу MCMR
http://www.prosoft-technology.com/kb/article.php?id=307
Здесь прочитал:
"for use in the local chassis or in a remote chassis via Ethernet, the MVI56E-MCM is the best choice." |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 17 Мар, 2016 13:32:56 Заголовок сообщения: |
|
|
| AndreyK писал(а): | | И вот еще нашел в документации, которую вы указали. Разве это не мой первоначальный вариант 2? | Как я уже сказал, на мой взгляд, вариант 2 не имеет смысла. В этом варианте у Вас на свич уходят связи от двух модулей 1756-EN2T, а эти модули лишние.
Посчитайте. Если построить сеть c DLR и Stratix 5700, то эти модули не нужны, и при этом получится лучше и дешевле, т.к. два ненужных модуля в сумме стОят больше, чем один Stratix 5700, а сеть получится более устойчивой. Я уже не говорю о функциональности хорошего свича Stratix 5700 в сравнении с каким-нибудь дешевым китайским. Хотя, Вам решать. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|