Добавлено: Пт 15 Апр, 2016 6:53:53 Заголовок сообщения: Перенастройка сети Control Net |
|
|
Всем доброго дня. Хотелось бы уточнить некоторые моменты по настройки COntrolNet. Имеется рабочая система на L63 с резервированием, в качестве модулей ControlNet используются: 1756-CNBR/E. Необходимо добавить еще одну корзину в существующую систему. Вопросы монтажа рассматривать тут не буду. Мои действия.
1: Изменяю проект, добавляю новую корзину, настраиваю сам модуль аналогично существующим, адрес узла ставлю на единицу больше, т.е. допустим посл. адрес был равен:15 для своей корзины устанавливаю-16.
В основной корзине адрес модуля равен-31, т.е. индекс больше чем во всех остальных.
2: Запускаю RSNetWorks делаю Upload текущей конфигурации, далее запускаю сканирование сети, если новая корзина видна, то загружаю новый KeyKeeper в основной модуль сети с адресом - 31.
Вопрос, нужно ли очищать существующий Keeper? И так как у меня система с резервированием, то загружать необходимо как я понимаю в 2 -корзины при этом переводя контроллер в режим "PROG" ?
П.С. Ревизии всех модулей одинаковы - 11.5. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пт 15 Апр, 2016 12:41:50 Заголовок сообщения: Re: Перенастройка сети Control Net |
|
|
| mp3corp писал(а): | | Вопрос, нужно ли очищать существующий Keeper? |
Ну, если у Вас получится столь кардинально обновить конфигурацию сети без применения утилиты ClearKeeper, то Вы будете первым.
| mp3corp писал(а): | | И так как у меня система с резервированием, то загружать необходимо как я понимаю в 2 -корзины при этом переводя контроллер в режим "PROG" ? | Да, всё верно. Вот только можно одну процессорную корзину вообще на время погасить, если в ней киперы были очищены, то она после включения сама синхронизируется с первичной
(это если Вы в программе нигде ко вторичной 32-й корзине не обращаетесь ) |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Пт 15 Апр, 2016 13:50:56 Заголовок сообщения: |
|
|
| Спасибо за ответ. Когда писал про стирание "кипера" имел ввиду, использование ClearKeeper. Ко второй корзине в программе не обращаюсь. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
orshu Частый гость


Зарегистрирован: Sep 30, 2011 Сообщения: 41 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Марий Эл
|
Добавлено: Пт 15 Апр, 2016 14:07:04 Заголовок сообщения: |
|
|
Знатоки, подскажите пожалуйста.
Модуль 1756-CNBR/E ранее использовался в некой корзине (позже ее переконфигурировали). В модуле сохранена информация о структуре (расписании), т.е. он тоже являлся keeper-ом в ранее использованной корзине.
Для удаления кипера пользуюсь ClearKeeper. Но Вся предыдущая информация не затирается.
Как можно модуль сбросить к заводским настройкам? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Пт 15 Апр, 2016 14:15:36 Заголовок сообщения: |
|
|
| Загрузить другой файл *.xc? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Сб 16 Апр, 2016 7:49:21 Заголовок сообщения: |
|
|
| orshu писал(а): | Модуль 1756-CNBR/E ---
Как можно модуль сбросить к заводским настройкам? |
Вот так: KB9125. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
orshu Частый гость


Зарегистрирован: Sep 30, 2011 Сообщения: 41 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Марий Эл
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|