| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Dvoeglazov Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
|
Добавлено: Ср 20 Апр, 2016 7:22:20 Заголовок сообщения: ML1400 |
|
|
Добрый день.
От одного из руководителей моей компании (нефтепродукты) появилась информация, что MicroLogix снимается с производства. Думаю, что информация от одного из поставщиков (возможно пытаются протолкнуть другое оборудование).
Правда-ли это?
Только я перевел все узлы на предприятии на ML1400 и еще пять в процессе закупки.  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Ср 20 Апр, 2016 7:52:23 Заголовок сообщения: |
|
|
| В минуты сомнений идёте на официальный сайт Rokwell, находите там раздел Product Lifecycle Status, вводите код продукта и всё становится на свои места. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 20 Апр, 2016 8:10:57 Заголовок сообщения: |
|
|
Позиции MicroLogix будут поставляться еще очень долго (не все). Другое дело, что сегодня нет никаких аргументов для применения именно этих контроллеров, а не новых СompactLogix 5370, которые, находясь в той же ценовой категории, намного лучше и перспективнее. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Liter Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
|
Добавлено: Ср 20 Апр, 2016 9:15:57 Заголовок сообщения: |
|
|
мои 2 коп ...
Вместо семейства ML проталкивается чудо юдо Micro 800  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dvoeglazov Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
|
Добавлено: Ср 20 Апр, 2016 11:10:05 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): | | Другое дело, что сегодня нет никаких аргументов для применения именно этих контроллеров, а не новых СompactLogix 5370, которые, находясь в той же ценовой категории, намного лучше и перспективнее. |
ML1400 (1766-L32BWA + два 32 DI,DO модуля + преобразователь):
- ЧРП -ModBus RTU- 7 шт;
- расходомеры -ModBus RTU- 7 шт (+преобразователь RS485/RS232);
- расходомеры -ModBus TCP- 4 шт;
- 50 дискретных входов;
- 40 дискретных выходов.
На СompactLogix получится нифига не в той же ценовой категории. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
KostyaN Постоянный участник


Зарегистрирован: Jan 16, 2006 Сообщения: 74 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Самара
|
Добавлено: Вт 26 Апр, 2016 7:13:24 Заголовок сообщения: |
|
|
Под вашу задачу спокойно подойдёт Micro850.
И ценовая категория будет даже ниже чем у ML1400
1 шт. 2080-PS120-240VAC (можно не брать, просто блок питания. Удобно использовать так как в одном форм факторе с PLC)
1 шт. 2080-LC50-48QBB
1 шт. 2085-IQ32T
1 шт. 2085-ECR
2 шт. 2080-SERIALISOL (при условии двух сегментов сети ModBus RTU, если же ЧРП и расходомеры на одном сегменте сети то конечно одну штуку нужно)
2 шт. 2085-OB16 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 26 Апр, 2016 8:05:47 Заголовок сообщения: |
|
|
Да, это уж совсем бюджетное решение, дешевле некуда. Софт бесплатный. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|