| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Yaroslav Новичок


Зарегистрирован: May 16, 2016 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 16 Май, 2016 14:13:45 Заголовок сообщения: MOXA UPort 1150I вместо 1747-uic |
|
|
Всем привет!
Хочу использовать MOXA UPort 1150I вместо 1747-UIC для подключения к контроллеру 1769-L31.
Будет ли работать? Смогу сделать upload, download?
Спасибо! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Liter Эксперт


Зарегистрирован: Aug 13, 2008 Сообщения: 223 Рейтинг: +11/-0
|
Добавлено: Вт 17 Май, 2016 6:01:46 Заголовок сообщения: Re: MOXA UPort 1150I вместо 1747-uic |
|
|
| Yaroslav писал(а): | ...
1747-UIC для подключения к контроллеру 1769-L31.
Будет ли работать? Смогу сделать upload, download?
Спасибо! |
зачем такие сложности ? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Yaroslav Новичок


Зарегистрирован: May 16, 2016 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 17 Май, 2016 7:04:54 Заголовок сообщения: |
|
|
Почему сложности?
1747-UIC нет, нужно покупать, ждать поставку.
А вообще хочу просто соединиться и посмотреть настройки COM портов контроллера, так как не могу установить связь с контролером 1769-L31 через 1761-NET-ENI.
в RSLinx вижу только 1761-NET-ENI. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 17 Май, 2016 10:08:31 Заголовок сообщения: |
|
|
1761-NET-ENI к этому контроллеру никаким боком не подходит. Нужен 1761-NET-AIC.
Для связи с контроллером через COM-порт, в принципе, подошёл бы любой конвертер в USB с достаточным внутренним буфером и подходящим уровнем сигналов. Или старый компьютер с СОМ-портом и кабель 1756-CP3 или 1747-СP3:
 _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Yaroslav Новичок


Зарегистрирован: May 16, 2016 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 17 Май, 2016 11:12:40 Заголовок сообщения: |
|
|
Подходит. И на другой машине уже работает. А на этой почему-то не хочет. 1761-NET-ENI одним концом подключается к контроллеру кабелем 1761-CBL-PM02 (по RS232), а другим в сеть Ethernet. 1761-NET-EN используется для того что бы подключить контроллер, не поддеоживающий Ethernet, в сеть Ethernet. С помощью 1761-NET-ENI можно делать upload-download через сеть Ethernet (проверено).
А каким должен быть достаточный внутренний буфер и подходящий уровень сигнала? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Yaroslav Новичок


Зарегистрирован: May 16, 2016 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 17 Май, 2016 11:16:23 Заголовок сообщения: |
|
|
и правильно ли я понимаю, что DH485 - работает на RS-485,
а DF1 - на RS-232? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 17 Май, 2016 14:19:19 Заголовок сообщения: |
|
|
| Yaroslav писал(а): | | Подходит. И на другой машине уже работает. |
ОК, Вам виднее. Значит, повезло.
| Yaroslav писал(а): | | А каким должен быть достаточный внутренний буфер и подходящий уровень сигнала? | Они должны быть такими, чтобы устойчиво поддерживать такую интенсивность обмена данными, которая бы исключала "проглатывание" отдельных единиц данных, как это нередко бывает с недорогими китайскими адаптерами.
| Yaroslav писал(а): | | и правильно ли я понимаю, что DH485 - работает на RS-485, а DF1 - на RS-232? | RS-485 и RS-232 - это стандарты физического уровня , а DH485 и DF1 - это коммункационные протоколы, в которых такие стандарты физического уровня используются. Хотел бы отметить, что в коммуникационных протоколах связь зависит не только от стандартов физического уровня.
| Yaroslav писал(а): | MOXA UPort 1150I вместо 1747-UIC для подключения к контроллеру 1769-L31.
Будет ли работать? | Вы попробуйте, а потом расскажете, получилось ли. Ладно? _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Yaroslav Новичок


Зарегистрирован: May 16, 2016 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 17 Май, 2016 14:58:32 Заголовок сообщения: |
|
|
а что мне остается , буду пробовать. Отпишусь.
Спасибо! |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Yaroslav Новичок


Зарегистрирован: May 16, 2016 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 18 Май, 2016 11:19:36 Заголовок сообщения: |
|
|
Ещё такой вопрос:
Если оба COM порта контроллера настроены на DH485 (RS485), то как в таком случае можно подключиться к контроллеру? Какие контакты COM порта используются при RS-485 ?
Нашел такие скрины -
теперь я запутался, думал, что DH485 работает только на RS485 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|