| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
pss Частый гость


Зарегистрирован: Jun 05, 2005 Сообщения: 11 Рейтинг: +0/-0 Откуда: росссия г.Москва
|
Добавлено: Ср 08 Июн, 2005 13:07:27 Заголовок сообщения: мост DH+ to Ethernet аппаратный |
|
|
Кто знает какие у нас устройства доступны на Украине (задача подключить SLC c DH+ к компьютерам не используя карты DH+, через Ethernet) я нашел только "PKV4500 Ethernet TCP/IP to
Data Highway Plus (DH+)" от http://www.factorycomm.com/info.html можно ли что нибудь подобное заказать на Украине и есть ли другие решения (не RSLinx Gateway) ?? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 08 Июн, 2005 19:50:23 Заголовок сообщения: |
|
|
Есть ещё вот что:
http://www.protocolconverter.com/products/dl3000dr1.html
Можете заказать у нас, в нашем представительстве в Мариуполе, доставим на Украину без проблем.
Стоить будет немного больше 2000 долларов, процессор SLC с Ethernet стоит немного дешевле  _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
kigor1973 Новичок


Зарегистрирован: Jul 26, 2005 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Москва
|
Добавлено: Вт 26 Июл, 2005 9:47:02 Заголовок сообщения: |
|
|
а почему бы не использовать 1761-NET-ENI?  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 26 Июл, 2005 9:59:30 Заголовок сообщения: |
|
|
У него нет интерфейса Data Highway Plus  _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
kigor1973 Новичок


Зарегистрирован: Jul 26, 2005 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Москва
|
Добавлено: Вт 26 Июл, 2005 10:13:43 Заголовок сообщения: |
|
|
| Задажа, если я првильно понял, из SLC-5/04 сделать 5/05. порт RS232 есть в любом случае. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 26 Июл, 2005 10:25:11 Заголовок сообщения: |
|
|
Ну, я тоже хотел бы знать, как именно ставится задача - то ли подключить имеющийся контроллер к Ethernet, то ли, как сказано, найти устройство-мост между DH+ и Ethernet
В первом случае можно, конечно, использовать 1761-NET-ENI  _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
pss Частый гость


Зарегистрирован: Jun 05, 2005 Сообщения: 11 Рейтинг: +0/-0 Откуда: росссия г.Москва
|
Добавлено: Сб 30 Июл, 2005 15:45:38 Заголовок сообщения: |
|
|
Задача подключить много контроллеров соединенных между собой по DH+ к компьютерам в которых нет карт DH+ и получить возможность полноценной с ними работы (RSlogix, RSView и тд итп) так что замена 4-х на 5-е не оптимальна по цене
Будет так мост работать ? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Сб 30 Июл, 2005 16:03:19 Заголовок сообщения: |
|
|
А почему по Ethernet обязательно? DH+ - медленая сеть, можно спокойно работать по RS-232?
Вот, существует такой модуль:
1770-KF2 |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
pss Частый гость


Зарегистрирован: Jun 05, 2005 Сообщения: 11 Рейтинг: +0/-0 Откуда: росссия г.Москва
|
Добавлено: Ср 03 Авг, 2005 6:46:52 Заголовок сообщения: |
|
|
по 1770-KF2 не полностью разобрался, можно ли через этот модуль подключить к 10 slc 4-тым 2-3 компьютера и чтобы на компьютерах работал RSView32 (на всех одновременно без переключений) ? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 03 Авг, 2005 7:26:23 Заголовок сообщения: |
|
|
1770-KF2 - это просто устройство преобразования DH+ в RS-232.
Поскоьку RS-232 - это не сетевой, а "точечный" интерфейс, нужно ставить 1770-KF2 на каждый компьютер.
Или применить на одном компьютере RSLinx Gateway и подключить к нему остальные по Ethernet.  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|