Вопросы по CompactLogix
1. КАК подключить датчики по HART протоколу к CL
2. Какие модули и по нужны для подключения слейв устройства по модбас протоколу
3. Можно ли подключить к ПЛК Cl более 30 модулей ввода вывода используя удаленный ввод вывод DeviceNet или Ethernet
4. Какую версию RsLinx оптимально использовать для подключения CL к СКАДА системе по OPC интерфейсу через Ethernet.
3. Можно ли подключить к ПЛК Cl более 30 модулей ввода вывода используя удаленный ввод вывод DeviceNet или Ethernet
Процессор CompactLogix поддерживает до 30 модулей ввода-вывода в локальном шасси или в шасси, непосредственно соединенных с осоновным специальным кабелем.
На DeviceNet можно повесить столько устройств, сколько позволит величина имеджа ввода-вывод сканера 1769-SDN (90 слов ввода и 90 вывода).
Если Вы хотите использовать удалённый ввод-вывод на платформе 1769 Compact I/O, то можно использовать адаптер 1769-ADN.
Цитата:
4. Какую версию RsLinx оптимально использовать для подключения CL к СКАДА системе по OPC интерфейсу через Ethernet.
Неважно, какую сеть Вы собираетесь использовать. В зависимости от того, какую SCADA Вы хотите применить, используется RSLinx Classic или RSLinx Enetrprise.