Добавлено: Сб 18 Июн, 2016 19:44:45 Заголовок сообщения: Проблема с подключением к контроллеру
Доброго времени суток!
Поставили задачу: установить контроллер Allen-Bradley на объект и настроить его до приезда программистов. А я с данным железом вообще ни разу не работал.
В наличии имеется процессор ControlLogix 5573 (1756-L73/B), 2 модуля с аналоговыми входами, 1 счетный модуль, два модуля с дискретными входами и модуль связи Ethernet/IP (1756-ENBT). При заходе через RSLogix не могу сделать онлайн подключение к контроллеру, драйвер связи настраивал через RSLinx (стоит версия 2.59.00, процессор с модулями он видит), на самом процессоре на дисплее сообщение: #0204 Unconnected Message Timeout, на модуле 1756-ENBT индикатор NET периодически мигает зеленым цветом, я так понимаю с ним не все ладно.
Помогите разобраться с данной проблемой. Заранее благодарен!
1756-ENBT - настраивали с помощью BOOT DHCP Server? Поcле подключения сетевого кабеля на экране 1756-ENBT должен появиться IP адрес модуля. Модуль хотя бы пингуется? Что за версии firmware в L73, проверьте их на совместимость с ост. версиями ПО, полный пакет всегда можете скачать с оф. сайта.