| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Чт 07 Июл, 2016 5:15:29 Заголовок сообщения: Неисправность 1756-A7. |
|
|
| Всем доброго дня. Вышло из строя шасси, 1756-A7. Вопрос в следующим, кто в России занимается ремонтом оборудования AB. Ситуация следующая, на всех модулях висит надпись - TEST, кроме процессорного, там MajorFault - MajorFault – Type 03(I/O Fault), Code – 20 (Unable to read ControlBus Chassic Information). |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Чт 07 Июл, 2016 7:26:34 Заголовок сообщения: |
|
|
Сам хз, на экране ПЛК (L72) бегущая строка - T:02 C:20 Chassic Failure. Захожу на ПЛК в Onlain, такая же ошибка и не видна ни одна корзина. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Чт 07 Июл, 2016 13:34:36 Заголовок сообщения: |
|
|
Ryzhij62, ты был прав. После исключения модуля резервирования 1756-RM/B, контроллер загрузился без MajorFault, однако на модулях Ethernet и ControlNet сразу появляется надпись - TEST. Склоняюсь к неисправности модуля резервирования. Насколько я понимаю, надпись - TEST означает самодиагностику, однако эта надпись не пропадает.
П.С. Забыл написать что система с резервированием. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пт 08 Июл, 2016 5:48:47 Заголовок сообщения: |
|
|
| mp3corp писал(а): | | ...однако на модулях Ethernet и ControlNet сразу появляется надпись - TEST. . | Модуль резервипрования и "верховодит в хороводе". Неудивительно, что коммуникационные модули теперь "в непонятках" - владелец-то исчез.
Утилиту "Redundancy Module Config Tool" из RSLinx Classic запускали? Она у Вас установлена? Что показывает?
Для таких систем с этого начинают... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Пт 08 Июл, 2016 10:40:04 Заголовок сообщения: |
|
|
| Я понимаю что он верховодит, но инициализация не может повиснуть из за того, что нет владельца, например в других системах когда "издеваешься" над модулями при конфигурировании, просто появляются разные ошибки с кодами, но инициализация по прошествии сек. 5-10 всегда проходит. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пт 08 Июл, 2016 12:37:02 Заголовок сообщения: |
|
|
| mp3corp писал(а): | | Я понимаю что он верховодит, но инициализация не может повиснуть из за того, что нет владельца, например в других системах когда "издеваешься" над модулями при конфигурировании, просто появляются разные ошибки с кодами, но инициализация по прошествии сек. 5-10 всегда проходит. | Дык, настройки в модуль именно владелец и отправляет
В резервированной системе пока процессор "добро" от модуля резервирования не получит, он с периферией не общается.
Система в таком составе работала раньше? Модули не меняли? Через фронтальный разъём ControlNet-овского модуля в резервированной корзине к системе часом не подключались (ЭТО - НИЗ-З-ЗЯ!! ) ? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пт 08 Июл, 2016 12:38:12 Заголовок сообщения: |
|
|
| Ryzhij62 писал(а): | | mp3corp писал(а): | | Я понимаю что он верховодит, но инициализация не может повиснуть из за того, что нет владельца, например в других системах когда "издеваешься" над модулями при конфигурировании, просто появляются разные ошибки с кодами, но инициализация по прошествии сек. 5-10 всегда проходит. | Дык, настройки в модуль именно владелец и отправляет
В резервированной системе пока процессор "добро" от модуля резервирования не получит, он с периферией не общается.
Система в таком составе работала раньше? Модули не меняли (прошивки подходят)? Через фронтальный разъём ControlNet-овского модуля в резервированной корзине к системе часом не подключались (ЭТО - НИЗ-З-ЗЯ!! ) ? |
Глюк какой-то... Не могу удалить сообщение, только изменить могу... |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Пт 08 Июл, 2016 14:06:19 Заголовок сообщения: |
|
|
Система работала почти 3 года без единого отказа. Нет через USB разъем не подключались, просто у меня есть еще такой же комплект модулей и еще одна система на Control Logic 5572, вытаскиваю из нее интерфейсный модуль (1756-CN2R либо 1756-EN2T) и вставляю свой "не рабочий" - получаю бесконечный - TEST, вставляю новый модуль и через секунд 40 он выходит в работу, причем надпись - TEST держится всего неск. секунд, после чего модуль начинает что-то там в себе конфигурировать.
П.С. Связался со специалистами из ВДТ, обещали взять на диагностику. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Чт 04 Авг, 2016 8:06:57 Заголовок сообщения: |
|
|
| Поучил заключение по модулям. Неисправность ОЗУ. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|