| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
maxim Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007 Сообщения: 123 Рейтинг: +7/-0 Откуда: Енакиево
|
Добавлено: Пт 12 Авг, 2016 5:47:24 Заголовок сообщения: RSLinx OPC Matrikon Client |
|
|
| Добрый день. Пока не могу решить одну проблему, может кто советом поможет. Ситуация: нужно забирать данные с RSLinx OPC Gatway, установленного на сервере. Клиент Matrikon, установлен на удаленном компе. В dcom на OPCEnum дал разрешение для всех, на RSLinx также. Проблема вот в чем: Matrikon не видит установленного OPC на сервере, при этом, если я просто установлю на клиентскую машину RSLinx, даже просто Lite - все работает хорошо. Если RSLinx удалить - Matrikon снова не видит OPC на сервере. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пт 12 Авг, 2016 9:13:52 Заголовок сообщения: |
|
|
Что-то не припомню, чтобы кто-то обещал работу функции Gateway на другой клиент, не на RSLinx.
Если ошибаюсь, ткните носом, пожалуйста. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
shrddr Постоянный участник


Зарегистрирован: Sep 09, 2013 Сообщения: 62 Рейтинг: +5/-0
|
Добавлено: Пн 15 Авг, 2016 7:36:03 Заголовок сообщения: |
|
|
у меня тоже OPCEnum не заработал в такой конфигурации, как вариант можно прописать имя сервера (который ProgID) вручную.
| Ryzhij62 писал(а): | Что-то не припомню, чтобы кто-то обещал работу функции Gateway на другой клиент, не на RSLinx.
Если ошибаюсь, ткните носом, пожалуйста. |
| RSLinx Classic Getting Results Guide писал(а): | | Remote HMIs and VB/VBA applications including Microsoft Office can use remote OPC to communicate to RSLinx Classic Gateway for data collection. |
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
maxim Эксперт


Зарегистрирован: Feb 16, 2007 Сообщения: 123 Рейтинг: +7/-0 Откуда: Енакиево
|
Добавлено: Пн 15 Авг, 2016 11:29:08 Заголовок сообщения: |
|
|
| Добрый день. Может кому пригодиться, сделал так: на клиенте с Matrikon добавил в реестр два ключа с описанием RSLinx. И Matrikon OPC Explorer подключился к серверу и увидел данные. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Вт 16 Авг, 2016 5:46:02 Заголовок сообщения: |
|
|
| maxim писал(а): | | Может кому пригодиться, сделал так: на клиенте с Matrikon добавил в реестр два ключа с описанием RSLinx. | А нельзя ли по-подробнее?  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|