bibby Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015 Сообщения: 84 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 22 Авг, 2016 17:43:18 Заголовок сообщения: Plc 5 Control Net |
|
|
Привет Всем
Не приходят данные с контроллера Plc 5 через Controlnet. В самом контроллере индикация IO не горит. В мануале пишут отсутствует вх\вых Controlnet. Подключился через rslogix в контроллер, ошибки отсутствуют. Каким методом можно определить где потеря связи? Перезалить прошивку помогает в этом случай? Помогите, пожалуйста! Ключом пробовал делать перезагрузку. Не помогло. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пн 22 Авг, 2016 18:18:34 Заголовок сообщения: |
|
|
Раньше система работала?
Если так, то примерно 90% проблем в таких ситуациях это проблема медиа, т.е. кабеля и кабельных систем.
Принимая во внимание что на концах кабельного сегмента устанавливаются терминаторы, каково сопротивление кабеля измеренное с одного конца?
А с другого?
Коаксиальный кабель ControlNet легко повредить переломив его, или наступив на него.
Можно "взглянуть на сеть" сквозь RSLinx и\или через RSNetworx for CN и сделать вывод о доступности устройств в сети. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
bibby Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015 Сообщения: 84 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 22 Авг, 2016 18:39:31 Заголовок сообщения: |
|
|
| Да, работала. У меня также установлены Controlnet repeater adapter 1786rpa также Controlnet Fiber Module 1786 rpfm. С контроллера выходит controlnet а дальше через модуль преобразуется на оптику. На fiber module индикация ch1 , ch2 мигает. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Пн 22 Авг, 2016 18:52:31 Заголовок сообщения: |
|
|
| Что ж RSNetworx for CN Вам в помощь. Эта программа, в конце-концов, для того и предназначена, чтобы настраивать сеть ControlNet. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
bibby Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015 Сообщения: 84 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 23 Авг, 2016 5:44:46 Заголовок сообщения: |
|
|
| Попробую через Rsnetworx. Спасибо за помощь. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
bibby Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015 Сообщения: 84 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 23 Авг, 2016 14:11:31 Заголовок сообщения: |
|
|
| Сканировал сеть через RSNetworx. Статус модуля 1756-CNBR/B показывает Unkeyed (на модуле индикация OK мигает зеленым), а на контроллере PLC5 статус тоже Unkeyed (индикация на IO не горит вобщее). А также есть в сети модули со статусом Idle. Что означают эти два статуса Unkeyed и Idle? Как сделать их Active? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 24 Авг, 2016 6:47:03 Заголовок сообщения: |
|
|
Проверьте конфигурацию модулей, установлены ли в них соответствующие статусы "Electronic Keying"?
 _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Ср 24 Авг, 2016 10:37:23 Заголовок сообщения: |
|
|
Вообще-то, у топик-стартера PLC-5, а не Logix 5000.  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
mp3corp Эксперт


Зарегистрирован: Dec 12, 2012 Сообщения: 164 Рейтинг: +2/-0
|
Добавлено: Ср 24 Авг, 2016 10:42:39 Заголовок сообщения: |
|
|
| Скорее всего не загружен Keeper, Idle - модуль простаивает. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Ср 24 Авг, 2016 10:58:28 Заголовок сообщения: |
|
|
| mp3corp писал(а): | | Скорее всего не загружен Keeper, Idle - модуль простаивает. | Пропало расписание связи, или сеть не соответствует расписанию, загруженному в KeyKeeper(-ы).
Сетку, похоже, надо конфигурировать заново. Перед загрузкой новой конфигурации полезно выгрузить и сохранить существующую, а потом очистить KeyKeeper-ы утилитой ClearKeeper |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
bibby Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015 Сообщения: 84 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 24 Авг, 2016 11:09:12 Заголовок сообщения: |
|
|
У меня все CNET модули собраны в одной корзине вместе с Control Logix 5561. А CNET модуля связаны с контроллерами PLC5. Посмотрел Electronic keying везде по разному, в одном disable keying, в другом не активный. Другой вопрос: Если на контроллере PLC5 индикация IO не горит, это означает что связи по CNET отсутствует? Как сделать чтоб он горел? Вообще состояние модулей при нормальной работе должны быть Active? Если Unkeying или Idle, чем это чревато?
| Цитата: | | Скорее всего не загружен Keeper, Idle - модуль простаивает |
Как загрузить Keeper? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Ср 24 Авг, 2016 11:43:56 Заголовок сообщения: |
|
|
| bibby писал(а): | | Если на контроллере PLC5 индикация IO не горит, это означает что связи по CNET отсутствует? Как сделать чтоб он горел? | Это прежде всего означает, что процессор не обращается к I/O-периферии.
Может он у Вас в состоянии Prog или RemProg, а может вообще без I/O живёт".
Нам-то откуда знать архитектуру Вашей системы?
| Цитата: | | Вообще состояние модулей при нормальной работе должны быть Active? Если Unkeying или Idle, чем это чревато? | При нормальной работе в сети ControlNet её узлы должны быть активны в соответствии с расписанием, прописанном в KeyKeeper-ах сети. Исключением являются узлы, работающие вне расписания. Чаще всего это АРМ-ы, но могут быть и процессоры.
| Цитата: | | Как загрузить Keeper? | Загрузить конфигурацию в сеть с помощью программы RSNetworx for CN. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Ryzhij62 Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011 Сообщения: 409 Рейтинг: +29/-2 Откуда: Россия Рязань
|
Добавлено: Ср 24 Авг, 2016 11:45:27 Заголовок сообщения: |
|
|
Не смог удалить повтор  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 24 Авг, 2016 12:24:26 Заголовок сообщения: |
|
|
| Ryzhij62 писал(а): | Вообще-то, у топик-стартера PLC-5, а не Logix 5000.  |
А, да. Пардон, как-то не обратил внимание. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
bibby Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015 Сообщения: 84 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Чт 25 Авг, 2016 7:29:36 Заголовок сообщения: |
|
|
| После сканирования сети через RSNetworx выходят сообщения The online scanlist in node 05, slot 00 does not match the online active keeper, а также The keeper at node 06 is not valid Что означают эти ошибки? |
|