Ryzhij62
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Apr 06, 2011
Сообщения: 409
Рейтинг: +29/-2
Откуда: Россия Рязань

СообщениеДобавлено: Чт 25 Авг, 2016 8:30:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Модули 1756-CNxx местами, часом, не меняли? Wink

bibby писал(а):
После сканирования сети через RSNetworx выходят сообщения The online scanlist in node 05, slot 00 does not match the online active keeper, а также The keeper at node 06 is not valid Что означают эти ошибки?
Обычно такие ошибки возникают после замены модулей и/или аппаратных изменениях в системе.
The online scanlist in node 05, slot 00 does not match the online active keeper - Он-лайн расписание в активном кипере не соответствует скан-листу устройства в 00-слоте 5-го узла.
Там у Вас процессор или что?
The keeper at node 06 is not valid - Кипер (хранитель расписания обмена в сети CN) 6-го узла недостоверен.
Это или расписание в модуле-кипере отсутствует/нарушено, тогда надо очистить и загрузить по-новой. Или сам модуль "приказал хорошо работать".
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibby
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 06, 2015
Сообщения: 84
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Чт 25 Авг, 2016 9:32:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
Модули 1756-CNxx местами, часом, не меняли?

Нет. не меняли.
У нас в корзине собраны контроллер Control logix 5561 и CNET модули в количестве 5 шт. в свою очередь CNET модули завязаны с другими контроллерами PLC 5 итд. В нашем случай Node 5 сам CNET модуль, а node 6 это контроллер PLC5. Я подключился на Cnet модуль и отсканировал сеть через RSnetworx, и сканирование выдало такие ошибки.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Аппаратные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу Пред.  1, 2
Страница 2 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.123 секунды
/n