После сканирования сети через RSNetworx выходят сообщения The online scanlist in node 05, slot 00 does not match the online active keeper, а также The keeper at node 06 is not valid Что означают эти ошибки?
Обычно такие ошибки возникают после замены модулей и/или аппаратных изменениях в системе.
The online scanlist in node 05, slot 00 does not match the online active keeper - Он-лайн расписание в активном кипере не соответствует скан-листу устройства в 00-слоте 5-го узла.
Там у Вас процессор или что?
The keeper at node 06 is not valid - Кипер (хранитель расписания обмена в сети CN) 6-го узла недостоверен.
Это или расписание в модуле-кипере отсутствует/нарушено, тогда надо очистить и загрузить по-новой. Или сам модуль "приказал хорошо работать".
Нет. не меняли.
У нас в корзине собраны контроллер Control logix 5561 и CNET модули в количестве 5 шт. в свою очередь CNET модули завязаны с другими контроллерами PLC 5 итд. В нашем случай Node 5 сам CNET модуль, а node 6 это контроллер PLC5. Я подключился на Cnet модуль и отсканировал сеть через RSnetworx, и сканирование выдало такие ошибки.