Где можно узнать о том, как правильно настраивать всю эту систему безопасности в RSViewSE 4.0 CRP 7 ?
Я уже перепробовал не один десяток комбинаций.. ничего не получается.
Никак не могу подключиться с удаленой машины (клиента) в режиме пользователя, а не администратора. Уже вроде и домен поднят, и создал пользователя в домене, да и просто, без домена пытался подключатся. В CRP 6, RSViewSE 3.20 особых проблем не возникало. Создается впечатление, что в 4-й версии с безопастностью перемудрили.
Никак не могу подключиться с удаленой машины (клиента) в режиме пользователя, а не администратора. Уже вроде и домен поднят, и создал пользователя в домене, да и просто, без домена пытался подключатся.
А пользователя домена вы прописали в списке пользователей вашей FactoryTalk-директории?
В Studio на папке Users вызовите контекстное меню, выберите команду "New\Windows Linked Users..." и добавте пользователя из домена. Затем в системном меню Studio вызовите "Settings\RSView Secured Commands" и настройте необходимые права для этого пользователя.
Цитата:
Создается впечатление, что в 4-й версии с безопастностью перемудрили.
После 3.20 сперва непривычно, но далее никаких проблем не испытываешь. Безопасность - штука нужная.