Здравствуйте.
Возникла необходимость исключить из сети DH+ SLC 500/04 сегмент
передвижных конвейеров протяжнностью 1 км.
Дело в том что этот участок используется всего лишь как звено между
контроллером стационарного конвейера и мобильным дробильным косплексом. Условия такие что нередко бронированный кабель( Belden и Anixter) испытывает повреждения (руда - крупногабаритные осколки) и сеть "пляшет", на поиски уходит много времени(мы даже специально для этих целей дорогой AB Media сhecker купили).
Проблему, как мне кажется, решит какое либо беспрводное решение между SLC 500/04 стационарного конвейра и SLC 500/04 дробильного комплекса.
Что может рекомендовать Allen-Bradley в качестве радио приёмо-передатчика или, быть может, кто-нибудь внедрял беспроводное решение для DH+ ? (При этом такое, что бы оно не влияло на скорость всей сети -общая протяжённость ~6км, контроллеров 8, операторских станций 7 - RSView32, между узлами оптика - 1771 конвертеры, комплекс и стац.конвейер не всегда в зоне прямой видимости но на расстоянии не более чем 1 км).
Спасибо.
Здравствуйте.
Спасибо за ответ,
по техническим причинам не смог поблагодарить вовремя.
Сейчас прикидываю стоимость изменений: что дешевле - всякий раз
прокладывать новый DH, либо покупать Radiolinx.
Во всяком случае переход на SLC 5/05 исключается - покупать новые
процессоры откажутся - причина недостаточно веская, а обманывать
не хочется(хотя в наши дела не лезут - голову заморочить было бы можно ).
Нет у меня примера врезки Radiolinx в сегмент сети, как радиоинтерфейс повлияет на скорость передачи данных - по ту и другую стороны операторские станции совместно используют данные с контроллеров и пишут в контроллеры с разной стороны сети.
Итак в состоянии перманентной борьбы с "помаргиваниями" сетки: утро часто начинается с опроса операторов - не было ли за ночь "скелетов" (они так назвали пропадание сигналов на технологической цепочке).
Скорость?
Видите ли, максимальная скорость DH+ 230 кб/с, а минимальная для Radiolinx, например, RLX-IH - 1 мб/с при наихудших условиях связи, т.е. примерно в пять раз выше. Т.е. RadilLinx никоим образом тормозом являться не будет.
Что касается качества связи - тут Вам никто ничего сказать не сможет, т.к всё зависит от условий прохождения сигнала, наличия на пути металла, типа применяемых антенн, от наличия помех. Если нужно, то в высоких точках ставят ретрансляторы. которые видят оставльные приборы. По моему мнению, проблем быть не должно.
Если не хотите менять процессоры. то можно применить конверторы из DH+ в Ethernet. По последовательному порту это, наверное, было бы слишком медленно.
В общем, если вынести за скобки вышеперечисленные вами факторы - можно рискнуть.
А идея ввести ethernet основе NET ENI у нас была, вы наверное о нём как нежелательном ввиду последовательного порта.