Вход на форум 
В начало e-Mail

Форум

Ресурсы Rockwell

Product Directory

Essential Components

Literature Library

Knowledge Base

Electronic News&Magazines

Блог

Encompass Program

Product Certification

  
Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - RSView32 - зависание VBA
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

RSView32 - зависание VBA
На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
KVV
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 14, 2006
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Novokuznetsk

СообщениеДобавлено: Пн 14 Авг, 2006 2:23:22    Заголовок сообщения: RSView32 - зависание VBA Ответить с цитатой

Такая проблема:
написана процедура на ВБА, исполнение которой занимает около 5-8 секунд, ее запуск из RSView32 провоцирует зависание ВБА, в процедуре идут вычисления с чтением/записью тагов. Процедура может выполнится несколько раз или пол раза Sad . Проблема выскакивает, как я заметил, только на современных компьютерах с процессорами Pentium4 на шине 800 МГц, незавсимо от ОС (2000 sp4 и WinXP sp1) и версии RSView'a (6.2, 6.3, 7.0)
Кто-нить знает как решить этот вопрос?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rash
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Apr 18, 2006
Сообщения: 19
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 14 Авг, 2006 6:46:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Похожая проблема – только плюс к перечисленным вами операционкам мы для проверки устанавливали на 800-сот мегагерцовую платформу WinNT 4.0 и тоже наблюдаются нередкие «зависания» RSView при исполнении VBA. Нередкие – потому что несколько дней всё может работать нормально. То что система «подвисла» обнаруживается только при останове проекта, поскольку внешне дисплей оператора функционирует - все цифровые и аналоговые теги обновляются как обычно, но вот выйти из RSView – проблема: долго закрывается project manager, операционная система не отвечает на команды, остаётся только «жёсткая» перезагрузка. Причём если эксплуатировать систему без VBA - всё работает или остаётся ставить WinNT 4.0 + RSView на проверенные Pentium II или III Smile.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 14 Авг, 2006 7:34:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Странная история. А какая версия RSView32?
Попробуйте-ка применить R98737962, а затем R98737962.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dp3_dmzp
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 11, 2006
Сообщения: 2
Рейтинг: +0/-0

СообщениеДобавлено: Пн 14 Авг, 2006 10:47:17    Заголовок сообщения: R98737962 Ответить с цитатой

имеется аналогичная проблема
дайте ссылку плз на "R98737962, а затем R98737962"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 14 Авг, 2006 10:58:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Sorry, там выше должно было быть написано "Попробуйте-ка применить R98737962, а затем R86842342" Smile

Пожалуйста:
http://domino.automation.rockwell.com/applications%5Ckb%5CRAKB.nsf/0/E717EAB4E487A92185256F3A00608DC3?OpenDocument
http://domino.automation.rockwell.com/applications%5Ckb%5CRAKB.nsf/0/3A6F7260A2479FCE85256EC300670053?OpenDocument
Ещё патчи:
http://domino.automation.rockwell.com/applications%5Ckb%5CRAKB.nsf/0/82DEBAD5949F01A585256ED70058A6B8?OpenDocument
http://domino.automation.rockwell.com/applications%5Ckb%5CRAKB.nsf/0/6469D323C3E92F4685256EA800054E9B?OpenDocument
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KVV
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 14, 2006
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Novokuznetsk

СообщениеДобавлено: Ср 16 Авг, 2006 8:42:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну что-ж, проверил патчи в работе, один из них я ставил ранее.
Результат - все осталось по-прежнему.
Для себя нашел выход уже более года- это автоматичаеская перезагрузка при сбоях в работе ВБА, разок-другой в недельку случается. И минимум использования ВБА в проекте. Пока никаких других рабочих вариантов не придумал.
Просьба не терять тему и не скрывать от общественности противоядие, если вдруг ктонить найдет конечно.

P.S. Я всетаки склоняюсь к варианту с "железными" корнями этих проблем, хотя виновато конечно ПО, которое просто не со всеми железками нормально работает. Приведу свои аргументы: есть несколько компьютеров с мат платами Asus P4-P800 с процессорами Селерон 2 ГГц - все замечательно. Пришло новое оборудование, в том числе 2 компа с мат. платами Asus следующего поколения и процессорами P4 3ГГц. С обоими абсолютно одинаковая ситуация - ВБА глючит (на разных ОС и РС-Вьювах)... Пришел еще один комп, подобной конфигурации - WindowsXP вообще отказался ставится, после пробований, активного думания и перепрошивки нового биоса все встало и ВБА не глючит...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krotyuk
Постоянный участник
Постоянный участник


Зарегистрирован: Feb 20, 2006
Сообщения: 59
Рейтинг: +0/-0
Откуда: г. Мариуполь

СообщениеДобавлено: Ср 16 Авг, 2006 9:32:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вообще интересная ситуация. Меня вот посетили такие мысли: VBA - это интерпретатор, а не компилятор. Т.е. он должен по идее работать через WinAPI. Таким образом железо не должно иметь такого влияния на работу VBA.

С другой стороны по работе часто сталкивался, что языки программирования зачастую весьма чувствительны к региональным настройкам windows: формат даты, символ разделения целой /дробной части и т.п. Отсюда возникает два вопроса: какие региональные настройки Вы использвали и какие функции вызывали по тексту программы? А текст программы увидеть можно? Можете выложить на форум фрагмент "глючного" кода? Мы тогда тоже эксперимент на нашем железе поставим.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 16 Авг, 2006 11:09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Цитата:
написана процедура на ВБА, исполнение которой занимает около 5-8 секунд, ее запуск из RSView32 провоцирует зависание ВБА,


В общем, дела обстоят так, производитель считает следующее:

1. Поскольку процесс VBA имеет наивысший приоритет, такие процедуры длиной 5-8 секунд просто-напросто блокируют ядро RSView32, перекрывая ему кислород, и ядро за это время умирает. Такие длинные процедуры просто так "в лоб", без учёта особенностей ядра реального времени, писать нельзя. Нужно давать ядру процессор и давать дышать.

Например, в длинном цикле нужно обязательно иметь, скажем, вместо

Код:
For i=0 To 10000
  testText = testText & "Hallo (vb)Welt"
  (ещё какой-то код)
Next


Что-то вроде
Код:

For i=0 To 10000
  testText = testText & "Hallo (vb)Welt"
  (ещё какой-то код)
  DoEvents
Next


Или пишите вместо одной длинной процедуры кучу коротких. В общем. не забывайте, дамы и господа, что это не просто аппликация VBA под Windows, а аппликация, работающая в многозадачной среде реального времени.

2. Железо - с ним вот что: вспомните, старые игры, прекрасно работающие на старых компьютерах, на новых работать отказываются. Здесь возможна та же проблематика. RSView32 - довольно старый продукт, он имеет свой срок жизни, который уже находится не в стадии развития и расцвета.

Проблемы с установкой WindowsXP на новый компьютер мне, честно говоря, не кажутся связанными каким-то образом с Rockwell Smile

3. По поводу совместимости Windows и RSView32 нужно учитывать Compatibility Matrix:
http://domino.automation.rockwell.com/applications/kb/RAKB.nsf/0/2A372792621E2A4E85256AFB0057D02E?OpenDocument


Если хотите получить более конкретный ответ, то давайте код в студию, поразмышляем.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KVV
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 14, 2006
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Novokuznetsk

СообщениеДобавлено: Чт 17 Авг, 2006 4:19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad писал(а):
Цитата:
Что-то вроде
Код:

For i=0 To 10000
  testText = testText & "Hallo (vb)Welt"
  (ещё какой-то код)
  DoEvents
Next




Писал код с DoEvents еще раньше, эффекта нет. Как вы можете понять из предидущих постов, эта ошибка накапливается и может вылезти в любой процедуре VBA в любой момент времени, хоть сразу хоть через неделю, важно только то, что в ней идет работа с тэгами как на чтение, так и на запись. Код писать не буду, его накидать можно за минуту. Возьмите несколько сотен тагов и попробуйте помурыжить чтением/записью FLOAT значений. Например,в текущем проекте я качаю значения с SQL сервера и кидаю в примерно 400 тегов. Это действо должно происходить изредка, только когда оператору нужно посмтреть архивы. В другом проекте эти дела происходят во время расчета и записи в тэг начальной даты тренда. Дата тренда устанавливается ActiveX календарем, и наоборот, при перемещении тренда устанавливается дата в календарь.


oldDad писал(а):
Цитата:
1. Поскольку процесс VBA имеет наивысший приоритет, такие процедуры длиной 5-8 секунд просто-напросто блокируют ядро RSView32, перекрывая ему кислород, и ядро за это время умирает.


Не совсем согласен, RSView продолжает свою работу в совершенно нормальном режиме, проект не останвливается, но VBA уже не выполняется. Причем можно подумать что такое может возникать когда одна процедура еще не выполнилась, а проект пытается запустить еще одну одновременно, но такого не происходило, существенный перерыв между выполнениям процедур точно есть.

Насчет железа: провел вчера эксперимент - перепрошил свежий биос на компе, на котором были глюки с ВБА, на этот раз не помогло, все по прежнему. Но всеравно замечу, что такие ошибки возникают только на современных компах c P4...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 17 Авг, 2006 7:28:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Мы, конечно, ещё посоветуемся со специалистами Rockwell, но вчера мне сказали, что такое негативное явление им неизвестно. Нужно разбираться с программистами. Для этого было предложено написать им официальный запрос.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Eraser
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Oct 05, 2005
Сообщения: 106
Рейтинг: +8/-0
Откуда: Харьков

СообщениеДобавлено: Чт 17 Авг, 2006 8:03:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Было нечто подобное на одной из машин разработчиков. Решилось, как ни странно, простым отключением HyperThreading в BIOS.

P.S. Господин oldDad, неприятно видеть то, что мои вопросы на форуме игнорируются. Как разработчику, мне информация на форуме очень помогает. А так как официальный форум Rockwell закрыли, то больше консультироваться то и не с кем Sad
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 17 Авг, 2006 8:52:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Поговорил с Rockwell / Москва.
Ситуация выглядит так: для того, чтобы это явление было исследовано и было предложено какое-то решение, Rockwell просит официальное письмо с подробным описанием случая. Тогда будет официалньый повод обратиться к разработчикам-программистам с просьбой предложить решение.

Уважаемый Eraser, я написал Вам на форуме личное сообщение.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KVV
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 14, 2006
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Novokuznetsk

СообщениеДобавлено: Чт 17 Авг, 2006 9:31:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Eraser писал(а):
Было нечто подобное на одной из машин разработчиков. Решилось, как ни странно, простым отключением HyperThreading в BIOS.


Попробовал на той самой машине, у которой недавно прошивал БИОС, вроди стабильно стало работать, но окончательный результат не раньше чем через пару-тройку рабочих дней, т.е примерно в след. вторник.

Цитата:
Поговорил с Rockwell / Москва.
Ситуация выглядит так: для того, чтобы это явление было исследовано и было предложено какое-то решение, Rockwell просит официальное письмо с подробным описанием случая. Тогда будет официалньый повод обратиться к разработчикам-программистам с просьбой предложить решение.


Исходя из вышесказанного, письмо к Роквел пока должно подождать и нужно ли его будет писать вообще, если решение проблемы будет найдено. При необходимости сообшите кому, куда, от чьего имени, что написать и в какой форме.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Чт 17 Авг, 2006 10:25:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну, может всё и решится. Smile

Вы же в России? Если Вы решите таки написать письмо, то обращайтесь, пожалуйста, с официальным письмом в офис Rockwell Automation в Москве:

Код:
Rockwell Automation
Bolshoy Strochenovsky Pereulok 22/25
Office 402
Moscow 115054
Russia
   
Tel: +7-495-956-0464
Fax: +7-495-956-0469

Customer Support
On-line: www.rockwellautomation.com/support


Удачи!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KVV
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Aug 14, 2006
Сообщения: 5
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Novokuznetsk

СообщениеДобавлено: Пн 28 Авг, 2006 3:34:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Могу сказать что решение найдено, однозначно! Отключаем гипертрейдинг и нет глюков такого рода. Остается ждать когда будет реализована нормальная работа RSView32 на Intel или АМД форева Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.126 секунды
/n