Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - 1756-L61S
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

1756-L61S

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Чт 07 Сен, 2006 7:56:45    Заголовок сообщения: 1756-L61S Ответить с цитатой

Хотим применить 1756-L61S+1756-LSP.
Имею RSLogix5000 v.8-13, 15 , однако для программирования 1756-L61S похоже требуется v.14. Это так?

Несовсем понял как к данному клнтроллеру подцепить аналоговые модули. Вроде-бы можно любые модули установить прямо в корзину с процессором и прописать их в незащищенную частью процессора (2Mb), а пототом переслать данные в/из защищенную часть (1Mb). Однако это похоже не будет удовлетворять SIL3, т.к. эти модули не имеют этого сертификата.

Разъясните пожалуйста, plz.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Чт 07 Сен, 2006 8:17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Похоже совсем все плохо Sad

Цитаты:
"Защищенная часть памяти GuardLogix доступна для чтения из стандартной логики программы "
и
"В распоряжении задачи обеспечения безопаности находится ограниченный набор сертифицированных TUV специальных свойств и инструкций, которые обеспечивают определяемые стандартам функции безопасности и не могут быть изменены пользователем, а также средства общения с обеспечивающими безопасность специальными средствами ввода-вывода."
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вс 17 Сен, 2006 21:22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Так что же требуется разъяснить? Smile
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dvoeglazov
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006
Сообщения: 278
Рейтинг: +1/-0
Откуда: г.Киров-Чепецк

СообщениеДобавлено: Пн 18 Сен, 2006 7:10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да собственно теперь требуется подробное описание, например, что за
ограниченный набор сертифицированных TUV специальных свойств и инструкций.

Неужели никак в систему защиты на 1756-L61S+1756-LSP, аналоговые сигналы не затащить? Это же огромный минус данной системы защиты.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Пн 18 Сен, 2006 7:21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Видите ли, смысл защищеной области заключается именно в том, что, в соответствии с европейским стандартом, программные модули "запечатаны"и должны использоваться так, как они есть. Только тогда гарантируется соответствие стандартам безопасности.

Что касается (стандартного) сертифицироваанного набора модулей, то он указан в стандарте. Эти функции сертифицированы и неизменны. Это "Аварийный стоп", "Двуручный пресс", "Блокировка двери", "Световая завеса" и т.п. модули с заранее заданной и жёстко зафиксированной функциональностью, которая жёстко задана стандартом.

Контроллер L61S следует рассматривать, как обычный контроллер (имеется в виду его незащищенная область), в который, кроме всего прочего, добавлена функциональность обеспечения безопасности в соответствии с прописанным в стандарте набором специальных функций (защищенная часть).
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.134 секунды
/n