На контроллере Control Logix показания тэгов не обновляется. В режиме онлайн смотрю, данные остались с последнего сканирования. На контроллере ошибок нет, передача данных норма. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо!
Программу никто не менял? Если в проекте много рутин, посмотрите есть ли прыжки(JSR) в Main-рутине на другие. Хотя есть много моментов, например видел проект, где для аналогов сначала было нужно выставить бит инициализации прежде, чем производилась их обработка и т.д. Можете попробовать переставить TestMode/Run Mode.
А как это произошло? Тэги обновлялись, а потом перестали обновлятться, или это новый проект, в котором они (еще) никогда и не обновлялись?
Если это первый случай, постарайтесь понять, какие изменения в системе (в контроллере, в компьютере) ему предшествовали, и вернуть ситуацию (скажем, восстановить из backup или откатить систему назад).
Если это новый проект, который пока не работает, то нужно анализировать этот проект. _________________ Обращайтесь к профессионалам.