если он и загружается - мы все равно не сможем увидеть как и когда он зависнет
Может быть, стосилобы написать маленькую простую программку, которая просто что-то (часы? таймер?) куда-то пишет, чтобы просто понять, виснет модуль или нет?
Когда мы убираем из образа пользовательскую программу, то даже если он и загружается - мы все равно не сможем увидеть как и когда он зависнет, если вообще зависнет, поскольку единственным сигнализатором нормальной работы модуля является перемигивание лампочек при опросе портов 2 и 3 (либо консольный вывод пользовательской программы) - ни того, ни другого без пользовательской программы нет
А в RSLogix5000 конфигурация устройств корзины нормальная? Я имею ввиду: не появляется ли рядом с модулями MVI восклицательный знак в желтом треугольнике и начинает моргать I/O?
Может попытаться с этой стороны разбираться с инициализацией модулей? Вопрос может и банальный, но мы в своей работе без этого не работаем: сначала конфигурация, затем уже с пользовательскими программами разбираемся. Для инициализации модулей по-моему должны загружаться указанные выше драйверы, без этого никак, и нет смысла говорить об алгоритме работы пользовательской программы и пр.
Странно, конечно, что все 6 MVI-моделей не хотят работать
Добавлено: Вт 24 Апр, 2007 4:25:32 Заголовок сообщения: УРА !!!
Господа, наконец-то причина проблемы выяснена:
Компания Prosoft признала свой касяк, все дело было в firmware модуля. Ждем от посредника поставки модуля с новой прошивкой. О результатах сообщу позже.