| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
LEX Частый гость


Зарегистрирован: Jun 16, 2005 Сообщения: 14 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Россия, Тольятти
|
Добавлено: Чт 14 Сен, 2006 6:23:31 Заголовок сообщения: 1747-PIC/AIC и Windows 2000/XP |
|
|
Здравствуйте.
Имеется ПК с виндой 2000 или ХР и указанный в теме конвертер. ПК требуется связать с MicroLogic или PanelView....и не работает данная конфигурация.
Понимаю, что самое простое решение поставить Виндоус98, но может кто знает решение посовременнее. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Чт 14 Сен, 2006 8:49:12 Заголовок сообщения: |
|
|
Добрый день!
Какой версии RSLinx?
Если не ошибаюсь, то до версии 2.30 RSLinx
не имел драйвера для 1747-PIC.
Раз упоминаются 1747-PIC/AIC значит
планируете связь по DH-485 и удаленно.
Подключитесь по DF-1 к Micrologix и смотрите
настройку канала 0.
Micrologix имеет порт RS-232.
Если все Ok. Переключите порт
на DH-485.
Какой порт и какой протокол в PanelView?
Проверить работу драйвера 1747-PIC можно на двух компьютерах
соединенных нуль-модемным кабелем, или на одном но с двумя портами. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
scserg Новичок


Зарегистрирован: Mar 15, 2006 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Кишинёв Молдова
|
Добавлено: Чт 14 Сен, 2006 9:46:43 Заголовок сообщения: |
|
|
Добрый день.
Проблема с отсутствием в RSLinx 2.30 1747- PIC/AIC решается установкой дополнения
rslpicw2k . Если в сети один контроллер , то я бы связал PanelView c контроллером по DF1 , а контроллер с ПК по DH-485. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
dv_ Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006 Сообщения: 776 Рейтинг: +41/-1 Откуда: Донецк
|
Добавлено: Чт 14 Сен, 2006 10:12:10 Заголовок сообщения: |
|
|
Если контроллер один и в нем один порт (по условию MicroLogix), тогда как получить два протокола?
См. RS-232/DF1 Port Splitter
http://www.ab.com/en/epub/catalogs/12762/2181376/2416247/1239758/2178622/
Поможет для двух клиентов (PC и PV) на один ML.
Если у PanelView нужный порт и нужный протокол.
В первом ответе забыл отметить - для 1747-PIC требуется питание (SLC, 1747-AIC или отдельный блок питания) на RJ-45. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
scserg Новичок


Зарегистрирован: Mar 15, 2006 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Кишинёв Молдова
|
Добавлено: Чт 14 Сен, 2006 13:00:16 Заголовок сообщения: |
|
|
| Извиняюсь . |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
scserg Новичок


Зарегистрирован: Mar 15, 2006 Сообщения: 9 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Кишинёв Молдова
|
Добавлено: Пн 18 Сен, 2006 9:25:57 Заголовок сообщения: |
|
|
| Попробуйте рассмотреть вариант с использованием 1761-NET-AIC |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|