1747-PIC/AIC и Windows 2000/XP

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
LEX
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Jun 16, 2005
Сообщения: 14
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Россия, Тольятти

СообщениеДобавлено: Чт 14 Сен, 2006 6:23:31    Заголовок сообщения: 1747-PIC/AIC и Windows 2000/XP Ответить с цитатой

Здравствуйте.
Имеется ПК с виндой 2000 или ХР и указанный в теме конвертер. ПК требуется связать с MicroLogic или PanelView....и не работает данная конфигурация.
Понимаю, что самое простое решение поставить Виндоус98, но может кто знает решение посовременнее.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 14 Сен, 2006 8:49:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день!
Какой версии RSLinx?
Если не ошибаюсь, то до версии 2.30 RSLinx
не имел драйвера для 1747-PIC.
Раз упоминаются 1747-PIC/AIC значит
планируете связь по DH-485 и удаленно.

Подключитесь по DF-1 к Micrologix и смотрите
настройку канала 0.
Micrologix имеет порт RS-232.
Если все Ok. Переключите порт
на DH-485.

Какой порт и какой протокол в PanelView?

Проверить работу драйвера 1747-PIC можно на двух компьютерах
соединенных нуль-модемным кабелем, или на одном но с двумя портами.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
scserg
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Mar 15, 2006
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кишинёв Молдова

СообщениеДобавлено: Чт 14 Сен, 2006 9:46:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день.
Проблема с отсутствием в RSLinx 2.30 1747- PIC/AIC решается установкой дополнения
rslpicw2k . Если в сети один контроллер , то я бы связал PanelView c контроллером по DF1 , а контроллер с ПК по DH-485.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Чт 14 Сен, 2006 10:12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если контроллер один и в нем один порт (по условию MicroLogix), тогда как получить два протокола?
См. RS-232/DF1 Port Splitter
http://www.ab.com/en/epub/catalogs/12762/2181376/2416247/1239758/2178622/

Поможет для двух клиентов (PC и PV) на один ML.
Если у PanelView нужный порт и нужный протокол.

В первом ответе забыл отметить - для 1747-PIC требуется питание (SLC, 1747-AIC или отдельный блок питания) на RJ-45.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
scserg
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Mar 15, 2006
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кишинёв Молдова

СообщениеДобавлено: Чт 14 Сен, 2006 13:00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Извиняюсь .
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
scserg
Новичок
Новичок


Зарегистрирован: Mar 15, 2006
Сообщения: 9
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Кишинёв Молдова

СообщениеДобавлено: Пн 18 Сен, 2006 9:25:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Попробуйте рассмотреть вариант с использованием 1761-NET-AIC
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Коммуникации и сети Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.124 секунды
/n