Smart Solutions VDT :: Просмотр темы - Не работает событие _StatusCommErr для тегов
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Не работает событие _StatusCommErr для тегов

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Dmytro
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 31, 2006
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Хохляндия

СообщениеДобавлено: Чт 26 Окт, 2006 9:55:45    Заголовок сообщения: Не работает событие _StatusCommErr для тегов Ответить с цитатой

Используется RSView32 7.20. На объекте работают 3 равноправные операторские станции, связь по Ethernet. Проект на всех станциях работает один и тот же, только конфигурация Nod'ов в зависимости от конкретной станции меняется. А Нодов сконфигуривано везде 6:
3 Нода для каждой станции - (RSview OPC Tag Server, remote)
и еще три нода для OPC-сервера собственного производства, который на каждой станции связывается с определенными девайсами, тоже remote. Потом на каждой станции (локальной) убирается галочка с Enable в Нодах для RSview OPC Tag Server и OPC-сервер для девайсов делается не remote, а local. По рсвьюшному OPC передаются некоторые внутренние теги (memory), ну а по второму - теги с девайсов.
Проблема в том, что если на какой-то станции перезапускается RSView, или мой OPC-сервер, то на остальных станциях ее данные не подхватываются, они как бы "замораживаюся", (на экранах показыватся последнее значение, которое было до перезапуска).
Я посмотрел в Tag Monitor'е, в момент, когда теряется связь с одной из удаленных станций, статус ее тегов становится "Error".
Поэтому решил обработать эту ситуацию так. Через скрипт VBA регистрирую событие _StatusCommErr для коллекции тегов (пары внутренних тегов с каждой станции и еще пары тегов с девайсов) и по этому событию делаю нехитрую процедуру: деактивирую и тут же активирую соответствующий Node. И все.
Я проверял: если вручную убрать и поставить галку Enable в Node Editor для Node той станции, которая перезапустилась и не подхватывается - через пару секунд значения начинают нормально передаваться. Даже кнопки такие поделал на одном экране с командами "NodeDisable Node1; NodeEnable Node1" как временную меру на случай потери связи. Теперь захотел сделать это в автомате через скрипт, но не выходит: при потере связи теги в Tag Monitor переходят в состояние "error", но процедура моя не активируется почему-то. Как будто не было события StatusCommErr. Текст процедуры привожу ниже:
Код:

Private Sub tConn_Monitor_StatusCommErr(ByVal CommErrTags As RSView32.Tags)
  Dim ComErrTag As Tag
 
  For Each ComErrTag In CommErrTags
    If gNodes(ComErrTag.NodeName).Enabled = True Then
      gNodes(ComErrTag.NodeName).Enabled = False
      gNodes(ComErrTag.NodeName).WriteConfiguration
    End If
      gNodes(ComErrTag.NodeName).Enabled = True
      gNodes(ComErrTag.NodeName).WriteConfiguration
  Next
End Sub

tConn_Monitor - это коллекция тегов, для которых проверяется состояние связи.
В макрос, который выполняется при запуске проекта, добавил строчку:
Код:
VbaExec ConnMonitorInit

где ConnMonitorInit - процедура, в которой инициализируется коллекция тегов tConn_Monitor:

Код:
Sub ConnMonitorInit()
 
  Dim Tgs As Variant
  Dim Tg As Variant
  Dim tTags As Tags
 
  Set tTags = New Tags
  Tgs = Array("NSMV1\PC_01\Ch_01", "NSMV2\PC_01\Ch_01","NSMV3\PC_01\Ch_01", _
              "NSMV1\R_1", "NSMV2\R_1", "NSMV3\R_1")
  For Each Tg In Tgs
      tTags.Add gTagDb.GetTag(Tg)
  Next
  Set tConn_Monitor = tTags
End Sub

Коллекция tConn_Monitor объявлена в разделе Declarations->General так:
Код:
Private WithEvents tConn_Monitor As Tags

Что я делаю неправильно?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmytro
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 31, 2006
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Хохляндия

СообщениеДобавлено: Пт 27 Окт, 2006 13:57:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Эй, ну что нет идей никаких? Smile
Тогда может можно все это как-то по другому сделать?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dv_
Эксперт
Эксперт


Зарегистрирован: Sep 14, 2006
Сообщения: 776
Рейтинг: +41/-1
Откуда: Донецк

СообщениеДобавлено: Пт 27 Окт, 2006 16:13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Dmytro писал(а):
...Тогда может можно все это как-то по другому сделать?

Это правильная мысль Very Happy
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Сб 28 Окт, 2006 8:54:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я несколько раз прочёл описание проблемы, и ощущение такое, что именно что-то в системе не совсем так построено, как нужно, и нужно делать многие вещи вообще по-другому.

Начать с того, что три станции RSView32 работают в одном сегменте. Уж сколько раз твердили миру, что такие конфигурации не работают или работают медленно или плохо, однако...

Далее, мне никогда не приходило в голову передавать memory-тэги (!) из одной станции RSView в другую. (!). Даже не представляю, зачем это может понадобиться. То, что система построена именно так, говорит о том, что системная концепция выбрана не совсем оптимально.

Что Вы, скажем, будете делать, если выключится компьютер, предоставляющий memory-тэг другому? Какие значения получит в этом случае вторая и/или третья станция? И сколько времени они останутся без информации с выключенного компьютера?

Далее, Ваш самодельный ОРС-сервер: Вы уверены, что он работает корректно? Что он не конфликтует с другими компонентами? Что в системе нет конфликтов? Что сеть не перегружена?

Вы же не написали, какую операцонную систему Вы используете, с каким сервис-паком, и какие версии софта. Может причина кроется вообще в несовместимости версии СPR и версии Windows.

Судя по тому, что Вы пишете, вы уже находитесь в фазе ввода системы в действие. Не знаю, есть ли у Вас возможность и время довольно сильно переделать всё в системе, думаю, что вряд ли. Что посоветовать? Даже не знаю, что в Вашей ситуации и посоветовать. Может быть, учесть этот негативный опыт на будущее?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dmytro
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 31, 2006
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Хохляндия

СообщениеДобавлено: Пн 30 Окт, 2006 13:56:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

oldDad,
Спасибо за советы и внимание.
Цитата:
Начать с того, что три станции RSView32 работают в одном сегменте. Уж сколько раз твердили миру, что такие конфигурации не работают или работают медленно или плохо, однако...

Можно поподробнее, или ссылочку, а то первый раз о таком слышу Embarassed
Станции эти работают в одном домене, а насчет сегмента, - и не скажу точно, может и в разных. Я сейчас не на объекте, а на память не помню.
Цитата:
Вы же не написали, какую операцонную систему Вы используете, с каким сервис-паком, и какие версии софта. Может причина кроется вообще в несовместимости версии СPR и версии Windows.

Система стоит на всех станциях Windows XP Pro RUS SP2
Что такое CPR?
RSView как я писал выше - RSView32 7.20 на 5 тыс тегов
Цитата:
Далее, мне никогда не приходило в голову передавать memory-тэги (!) из одной станции RSView в другую. (!).

В memory-тэги на каждой станции записывается режим работы насосов (строковая переменная) методом ручного ввода. Этти значения периодически скриптом сохраняются во временные переменные в качестве их значения по умолчанию. И в случае презагрузки проекта или компьютера восстанавливаются при старте проекта из этих значений по умолчанию.

На объекте нет нормальных контроллеров как класса вообще. В целях экономии завод приобрел преобразователи 12-канальные цифровые (ПЦ-12р), каждый из которых собирает данные по 12 каналам, преобразует их и индицирует на своем экранчике. Еще предоставляет доступ к этим данным по RS-485 по протоколу MTM-MODBUS (урезанный MODBUS RTU). Возможно только считывание данных, записывать ничего нельзя.

А вопрос я задавал в основном для того чтобы узнать, работал ли кто реально с событиями для тегов, в частности с _StatusCommErr? Работают ли (отлавливаются нормально) эти события и можно ли их использовать в скрипте VBA для контроля состояния связи?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmytro
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 31, 2006
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Хохляндия

СообщениеДобавлено: Вт 31 Окт, 2006 14:24:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Попробовал мониторить состояние связи не через VBA и события тегов, а через встроенную функцию RSView comm_err(tagname).
При нарушении связи (тупо выдергиванием шнурка Ethernet или остановкой проекта на удаленной станции) значение comm_err(memory_тег) переходит из 0 в 1.
А когда связь появляется, состояние тега так и остается Error и comm_err(memory_тег) тоже как было равно 1, так и остается 1.
То есть тут проблема не в событии _StatusCommErr, а вообще в механизме, которым RSView восстанавливает связь при ее потере.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Вт 31 Окт, 2006 14:46:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, это триггерный тэг, чтобы событие не мерцало и не было пропущено.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dmytro
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 31, 2006
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Хохляндия

СообщениеДобавлено: Ср 01 Ноя, 2006 8:29:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А можно его как-то реинициализировать при возникновении ошибки, чтобы при повторных ошибках comm_err(tag) опять переходил из 0 в 1?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldDad
Site Admin
Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005
Сообщения: 2773
Рейтинг: +89/-5

СообщениеДобавлено: Ср 01 Ноя, 2006 8:56:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Конечно. По событию -> сбросить. Иначе ему была бы грош цена Smile Ну и, собственно, какие-то целевые действия заодно предпринять по обработке ошибке.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dmytro
Частый гость
Частый гость


Зарегистрирован: Mar 31, 2006
Сообщения: 22
Рейтинг: +0/-0
Откуда: Хохляндия

СообщениеДобавлено: Ср 01 Ноя, 2006 9:08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А каким образом можно сбросить comm_err(tag)?
Я саму функцию comm_err(tag) и рассматриваю как событие: если она возвращает 1, надо обработать ошибку. Но беда в том, что это событие срабатывает только один раз.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Smart Solutions VDT -> Программные средства систем автоматизации Часовой пояс: GMT + 1
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Яндекс цитирования

Smart Solutions VDT GmbH | Friedrich-List-Allee 38, D-41844 Wegberg-Wildenrath, Germany
Tel.: +49 2432 933 57 83 | e-Mail: office@vdt-solutions.de
Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.
При использовании материалов сайта ссылка на данный сайт обязательна.
Открытие страницы: 0.126 секунды
/n