Добавлено: Вт 25 Апр, 2006 14:25:38 Заголовок сообщения: |
|
|
| Спасибо за информацию! Очень интересная штучка, и недорого. А еще что-нибудь, кроме вышеуказанного используется? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 25 Апр, 2006 18:37:54 Заголовок сообщения: |
|
|
Используются, например, обычные модемы, соединенные по RS-232 с портом контроллера и запрорграммированные так, чтобы "снимать трубку" при звонке по такому-то номеру.
Или используется доступ через рутер с соответствующими открытыми портами, которые использует RSLinx, в опредлённый сегмент локальной сети. НО это нехороший способ, т.к. из интернета может влезть какой-нибудь злоумышленник и натворить чего-нибудь нехорошего.
В принципе, 9300-RADES раскупаются в последнее время в довольно немалых количествах. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
MadMaxx Частый гость


Зарегистрирован: May 30, 2006 Сообщения: 15 Рейтинг: +0/-0 Откуда: Челябинск
|
Добавлено: Чт 01 Июн, 2006 7:32:40 Заголовок сообщения: |
|
|
| тогда вопрос: Какие порты использует RSLinx соеденяясь по IP? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Чт 01 Июн, 2006 8:08:42 Заголовок сообщения: |
|
|
"Обычный" Ethernet (CSPv4 или "AB/Ethernet") использует TCP-порт 2222.
Ethernet/IP использует TCP и UDP 44818. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
DIMIOKS Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005 Сообщения: 290 Рейтинг: +9/-0 Откуда: г.Самара
|
Добавлено: Пт 09 Июн, 2006 4:55:08 Заголовок сообщения: |
|
|
Доброго дня всем!
Есть небольшие вопросы:
1. Использование карты памяти на CompactLogix. Для этого необходимо покупать только карты AllenBradley или можно использовать какие-либо стандартные? Как в таком случае форматировать карту, какие характеристики необходимы?
2. Есть информация, что планируется выпуск CompactLogix с USB-портом. Очень интересно, когда этого ожидать. Трудновато найти ноутбук с хорошими характеристиками с COM-портом
3. Насколько замедляется выполнение какой-либо инструкции с операндом, в адресе которого используется индексация? Есть идея написания стандартных процедур, использующих только адреса с индексацией. Только за счет организации памяти с использованием пользовательских структур я могу сократить текст программы в несколько раз. Вопрос - в скане.
4. Можно-ли каким-либо способом самому написать инструкцию типа ПИД-регулирования, секвенсоров и т.д.?
5. При выставление приоритета периодической задачи=1 резко сократилось время выполнения задачи (кроме одной периодической только одна циклическая). Есть-ли какие-либо системные процессы, имеющие приоритет выполнения ниже программного приоритета=1? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dvoeglazov Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dvoeglazov Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
|
Добавлено: Пт 09 Июн, 2006 6:41:51 Заголовок сообщения: |
|
|
По п.2.
Мы вчера купили преобразователь USB-COM в обычно компютерном магазине: TU-S9 фирмы TRENDnet (400 руб - есть и дешевле). Все работает и выглядит серьезно - такую штуку можно и на объект поставить. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
DIMIOKS Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005 Сообщения: 290 Рейтинг: +9/-0 Откуда: г.Самара
|
Добавлено: Пт 09 Июн, 2006 6:58:29 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо за ответ!
Я поработаю с различными типами переходов (когда будет немного свободного времени ).
Еще вопросы попутно:
1. Динамическое свойств задач (интересуют периодические задачи). В основном - изменение время вызова периодической задачи с панели оператора (RSView32). Это связано с RPI BusLocal, дифференциацией значения аналогово сигнала, временем программого усреднения, кол-вом усреднений, вычислением отклонения. Целью является возможность настройки заводов без применения программого обеспечения и программатора.
Последний раз редактировалось: DIMIOKS (Пт 09 Июн, 2006 7:12:22), всего редактировалось 1 раз |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 09 Июн, 2006 7:08:08 Заголовок сообщения: |
|
|
| В чём конкретно заключается Ваш вопрос? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Dvoeglazov Эксперт


Зарегистрирован: Mar 06, 2006 Сообщения: 278 Рейтинг: +1/-0 Откуда: г.Киров-Чепецк
|
Добавлено: Пт 09 Июн, 2006 7:15:47 Заголовок сообщения: |
|
|
А где собственно вопрос-то? Это больше на ответ похоже. =)
Все правилильно, и самое важное здесь "кол-вом усреднений", иначе считать будет неправильно.
Правильно заданный вопрос уже обычно содержит ответ =) |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
DIMIOKS Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005 Сообщения: 290 Рейтинг: +9/-0 Откуда: г.Самара
|
Добавлено: Пт 09 Июн, 2006 7:23:01 Заголовок сообщения: |
|
|
Возможно-ли с помощью каких-то инструкций изменять значения свойств определенной задачи (например время периодического вызова задачи). Какие инструкции для этого используются? Например для определения и сброса системных ошибок я использую GSV и SSV.
Это необходимо для того, чтобы посмотреть/изменить свойство какой-нибудь задачи из RSView32, не используя RSLogix5000. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пт 09 Июн, 2006 7:32:44 Заголовок сообщения: |
|
|
Конечно возможно. Это же Logix
Смотрите в SSV объект TASK, а в нём атрибут RATE типа DINT. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
DIMIOKS Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005 Сообщения: 290 Рейтинг: +9/-0 Откуда: г.Самара
|
Добавлено: Пт 09 Июн, 2006 8:29:00 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо... Проморгал...  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
DIMIOKS Эксперт


Зарегистрирован: May 14, 2005 Сообщения: 290 Рейтинг: +9/-0 Откуда: г.Самара
|
Добавлено: Вт 13 Июн, 2006 11:42:59 Заголовок сообщения: |
|
|
По вопросу №4 я, наверное, не правильно выразился. Я понимаю, что любую сложную инструкцию можно написать на основе набора простых инструкций в процедуре и определить для работы отдельную структуру и т.д. и т.п. .
А вот написать саму инструкцию, наподобие стандарного набора, да еще чтобы в проге она была видна как инструкция . |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|