Добавлено: Чт 04 Май, 2006 6:21:12 Заголовок сообщения: 1761 NET-ENI
Есть модуль 1761 NET-ENI ser D FRN 3.21.
Работал нормально и вдруг перестал работать.
При включении питания мигает FLT с регулярностью в 3 сек - пауза - 3 сек, что указывает на то что он явно не в дефолтовых настройках.
Может кто сталкивался с таким явлением?
Отчего это произошло, если с питанием все нормально. стоит UPS есть заземление и пр?
И как можно реанимировать модуль обратно в работу?
Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
Добавлено: Чт 04 Май, 2006 7:23:39 Заголовок сообщения:
Вообще-то мигание FLT означает, что нет связи или нет правильного IP-адреса, или в сети нет DHCP или BootP.
Вопросы:
1. Кабели, разъёмы, контакты в порядке?
2. Связь есть?
3. Смотрели ли его настройки (можно подключиться по RS-232 и утилитой посмотреть)? В каком они состоянии?
4. Попробуйте из контроллера передать на него MSG по DF1. Отвечает ли он кодом ошибки? Если да, то каким?