АВ продаёт модули, произведённые Spectrum Controls как свои, с каталожным роквелловским номером (например 1769sc-if4ih) и нормальной поддержкой в Logix.
Вопрос у меня вот такой: каким образом вы организовывали обмен по харту ? Конфигурировали канал на работу c Hart, отправляли запрос на данные и получали ответ? Как часто происходил обмен? Судя по документации, данные по харту передаются на скорости 1200 бод, что по идее позволяет получать данные с одного датчика не чаще, чем 1 раз в секунду ? Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Спасибо.
Для получения 4 доп. HART переменных (кажется PV,SV, TV, FV) практически ничего настраивать ненадо, рано как и организовывать обмен типа ответ-запрос. Данные постоянно принимаются с датчика.
Обмен действительно небыстрый, точно сказать не могу, но вроде чем меньше каналов сконфигурировано принимаит HART, тем быстрее.
Замечено также, что иногда при отказе датчика, по HART приходят данные QNAN, что вызывает ошибку арифметического переполнения. А т.к. программа у меня была написана в STL, то невозможно обработать бит переполнения. Приходится вручную сбрасывать.