Зарегистрирован: Dec 19, 2006 Сообщения: 12 Рейтинг: +0/-0
Добавлено: Вт 19 Dec, 2006 7:26:23 Заголовок сообщения: Как обойтись без покупки софта RSLogix 5000?
Здравствуйте, все.
Купили FLEX I/O EtherNETt/IP Adapter Module... и немного модулей ввода/вывода... аналоговые и дискретные... от АленБрэдли...
Софта в комплекте никакого вообще...
Мне не нужно крутых систем разработки программ... Хотелось бы воспользоваться просто старым и добрым Builder C++...
Какой софт нужен (драйвера для этого адаптера) для этого?
Где это можно качнуть?
Или без покупного софта от АленБрэдли никак?
Купили FLEX I/O EtherNETt/IP Adapter Module... и немного модулей ввода/вывода... аналоговые и дискретные... от АленБрэдли...
Софта в комплекте никакого вообще...
Купили ли Вы процессор, или только адаптер?
Для адаптера никакого программного обеспечения не нужно. Для процессора - нужно. Но его в комплекте и не должно быть. Пакеты программирования в комплекте не поставлются, они заказываются отдельно. Это связано с тем, что существует несколько версий пакета, отличающихся по цене и возможностям, а производитель не знает, какой именно пакет Вам нужен.
Цитата:
Мне не нужно крутых систем разработки программ... Хотелось бы воспользоваться просто старым и добрым Builder C++...
На Builder C++ программы для программируемых контроллров не пишутся. Для этого существует совершенно другой софт - RSLogix5000.
Цитата:
Какой софт нужен (драйвера для этого адаптера) для этого?
Никаких драйверов и никакого софта для FLEX I/O Ethernet/IP Adapter Module не нужно. Нужен пакет программирования для контроллера - RSLogix5000.
Цитата:
Где это можно качнуть?
Качнуть можно update для предварительно купленной Вами и зарегистрированной версии RSLogix5000. Но прежде нужно купить лицензию. Бесплатно RSLogix5000 не распространяется.
Никогда не понимал стремления писать промышленные профессиональные приложения руками на каких-то универсальных языках типа С++ или Дельфи. Выгода от экономии сотни долларов сомнительна (и есть ли она? Кто считал стоимость работы программиста по написанию, внедрению, сопровождению этого самодельного софта, вылизыванию багов и ошибок? думаю, что никто), а риск очень велик.
Что должен делать заказчик, или Ваш коллега, когда/если написанный Вами вручную софт нужно будет сопровождать или модифицировать, а Вы, скажем, уволитесь? Если появятся баги?
Если бы ко мне пришёл подрядчик и попытался продать самонаписанный софт, вместо откатанного на тысячах аппликаций стандартного, мотивируя это тем, что я сэкономлю сотню-другую долларов, я бы сразу ответил ему "нет". Я умею считать деньги.
Я всего лишь хочу использовать те технологии, что мы применяем не без успеха в своём труде... Так сделаны десятки стендов... Проблем с софтом вообще не бывает... У нас стенды просты до безобразия, это не автоматизация всего завода или цеха...
И всё чтоит рядом, в пределах 1-го 2-х метров...
И не наша вина, что пришлось использовать этот АБ...
Идиот-зазкачик вместо того, чтобы решить эту задачу за 100 долларов, решил поумничать и решает эту задачу за 500... Что-ж, это его деньги...
Далее... Обращусь к dv_...
Почему "опять не работает"?
MVI94-ADM втыкается в то же самое место, где стоит 1794-AENT...
И доступ через него к модулям АБ через ASCII...
Вы смотрели документацию на сей продукт? Консультировались со специалистами от PROSOFT?
Или Вы хотите сказать, что меня просто напросто обманули, грубо говоря, или ввели в заблуждение, мягко выражаясь?
в Вашем ответе эмоций куда больше, чем в моём IMHO (точнее говоря, в моём их нет вообще)
Не премину. однако, отметить, что тот факт, что
Цитата:
всё чтоит рядом, в пределах 1-го 2-х метров...
не имеет ровно никакого отншения к делу, т.к. ничего не изменилось бы оттого, что всё стояло бы на расстоянии не 1-2, а 100 метров.
Впрочем... от души желаю Вам успеха.
ЗЫ: Заказчик всегда прав. И если Вы, уважаемый zlogic, придерживаетесь другой точки зрения, то это совсем не означает, что заказчик идиот, а просто Вы чего-то не понимате или не учитываете
Последний раз редактировалось: oldDad (Вт 19 Dec, 2006 13:46:53), всего редактировалось 3 раз(а)
Спасибо за ваши мнения...
MVI94-ADM втыкается в то же самое место, где стоит 1794-AENT...
И доступ через него к модулям АБ через ASCII...
Нет и нет.
zlogic писал(а):
Вы смотрели документацию на сей продукт? Консультировались со специалистами от PROSOFT?
Да и нет. Мы применили MVI94-GSC-E, хотя вначале планировали
MVI94-ADM (работа с теплосчетчиком СА-94 или СА-97).
zlogic писал(а):
Или Вы хотите сказать, что меня просто напросто обманули, грубо говоря, или ввели в заблуждение, мягко выражаясь?
Да.
См. http://www.prosoft-technology.com/prosoft/products/for_rockwell_automation/platform/flex_i_0/mvi94_adm
"The MVI94-ADM module is the ideal solution for many applications where serial connectivity must be added to a FLEX platform"
На практике - вам нужен обмен с каким-то устройством по RS-232(-422,-485):
- устанавливаете модуль -ADM и пишете свою программу для обмена по RS-232(-422,-485) с нужным устройством.
- данные из (в) -ADM могут попасть в локальный процессор, например FlexLogix или в удаленный контроллер подключенный к сети. В вашем случае EtherNet/IP через 1794-AENT. Другие сети также возможны.
Чтобы было еще понятнее - MVI94-ADM надо считать модулем ввода-вывода.
Слева комп, от него кабель RS232C в MVI94-adm, который стоит слева в крейте с модулями FLEX I/O...
Вот такая простая система... Просто комп должен достучаться до модулей ввода/вывода АБ... ВСЁ!
Ответ их спеца...
"The MVI94-ADM is similar to other ADM modules (MVI56…) and the backplane protocol is that of the Flex I/O blocks."
Этот модуль не ставится в любую позицию I/O платформы... он всегда слева, как 1794-AENT...
zlogic, этот модуль не годится. Он предназначен только для того, чтобы подключить к системе внешнее устройство с RS-232, RS-422 или RS-485 - интерфейсом, написав для него руками драйверы. И всё.
Т.е., это просто один из модулей ввода-вывода, такой же, как например, модуль дискретного или аналогового ввода. Функциональностью адаптера он не обладает.
Если бы ко мне пришёл подрядчик и попытался продать самонаписанный софт, вместо откатанного на тысячах аппликаций стандартного, мотивируя это тем, что я сэкономлю сотню-другую долларов, я бы сразу ответил ему "нет". Я умею считать деньги.
я - не претендую на роль изобретателя Bradley, но и на банкира Allen - Вы здесь не походите.