| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Matroskin Новичок


Зарегистрирован: Jan 22, 2007 Сообщения: 3 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 22 Янв, 2007 7:08:36 Заголовок сообщения: Инструкция MSG и Ethernet |
|
|
Подскажите пожайлуста, при каких условиях данное сочетание возможно.
1747-L533 5/05 CPU 64R mem. В мануалах с RSLogix500 в статье по msg упоминается Ethernet, но вот при каких условиях передача будет идти именно по Ethernet не указывается. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Matroskin Новичок


Зарегистрирован: Jan 22, 2007 Сообщения: 3 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 22 Янв, 2007 8:26:22 Заголовок сообщения: |
|
|
| Ой, извините, руки корявые. L553. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 22 Янв, 2007 11:39:16 Заголовок сообщения: |
|
|
OK.
Процессор 1747-L553 имеет встроенный порт Ethernet, именно он и имеется в виду.
| Цитата: | | при каких условиях передача будет идти именно по Ethernet не указывается. |
Что конкретно Вы имеете в виду - "при каких условиях"?
Если Вы имеет в виду условие выполнения команды MSG, то она начнёт выполняться, когда предыдущая часть строки перейдёт из состояния "False" в состояние "True". |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Matroskin Новичок


Зарегистрирован: Jan 22, 2007 Сообщения: 3 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пн 22 Янв, 2007 11:41:45 Заголовок сообщения: Виноват. |
|
|
| Пардон, разобрался. Просто проморгал место в setup screen где номер используемого канала выставляется. Соответственно и параметры связи меняются, с настроек df/dh на ethenet. Но спасибо за содействие. Буду вспоминать русский язык, с казахстаном совсем забыл.(( |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Пн 22 Янв, 2007 11:50:47 Заголовок сообщения: |
|
|
Пожалуйста!  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|