Alex Новичок


Зарегистрирован: Aug 16, 2005 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 16 Авг, 2005 9:28:58 Заголовок сообщения: RSView Studio & RSlinx Enterprise Help |
|
|
Кто-нибудь активно работал с данной программой?
Есть следующая проблема:
При сборке проекта панели в Offline довольно проблематично указать путь к контроллеру в действительности с подключением файла проекта контроллера. Даже если это и удается, то проект панели затем не функционирует.
При выяснении затем проблем. Выясняется, что собрать путь до контроллера в офлайне правильно не удается. Путь отличается собранный в ручную и подключенный локально.
Как решить эту проблему.
Установку привезти к компу не реально. А компьютер который может работать на установке не поддерживает установку RSView Studio. Переуставналивать систему на нем тоже не реально на текущий момент времени.  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 16 Авг, 2005 12:23:56 Заголовок сообщения: |
|
|
Здравствуйте, Alex!
Как я понимаю, речь идёт об SE? Какая версия?
Эксперт по RSView Studio появится в офисе через несколько часов. Я уже передал ему Вашу просьбуи он обязательно Вам поможет. Возможно, у него будут к Вам дополнительные вопросы.
Давайте подождём немного  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Alex Новичок


Зарегистрирован: Aug 16, 2005 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 16 Авг, 2005 12:39:44 Заголовок сообщения: |
|
|
| Цитата: | Как я понимаю, речь идёт об SE? Какая версия?
Давайте подождём немного  |
Версия RSView 3.20.00 CPR6
Панель перепрошита до версии 3.20.02. Другого абгрейда не сайте Rockwella не нашел.
Если собираешь проект онлайн, то все отлично работает. Эксперимент провел на другом контроллере. Сейчас решаю сию проблему следующим образом. Закачиваю в процессор того-же типа проект с друго-го контролеера. Он соотвественно в ошибке, но RSlinx Enterprise считывает путь связи для него. После этого компилируется проект и закачивается в панель.
Но это не нормально. Так как свободного контроллера под рукой может не оказаться. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 16 Авг, 2005 13:47:05 Заголовок сообщения: |
|
|
Alex,
этот человек в командировке. Пока что давайте выясним следующее:
Давайте-ка сюда в студию следующие данные:
1. Что работает на клиентском компьютере - RSViewME? Клиент RSVIewSE ?
2. Какой клиентский компьютер ? Это PanelView Plus? VersaView под Windows 2K/XP? VersaView под WindowsCE? Другой РС под Windows 2K/XP?
3. Какой сетью этот компьютер связан с контроллером? ControlNet? Ethernet/IP/ DF1? RS-232? Другие сети?
Пожалуйста уточните. Пока что, на всякий случай, почитайте вот здесь:
Q43456884
Может быть это как раз Ваш случай? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Alex Новичок


Зарегистрирован: Aug 16, 2005 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Вт 16 Авг, 2005 14:12:42 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): | Alex,
этот человек в командировке. Пока что давайте выясним следующее:
Давайте-ка сюда в студию следующие данные:
1. Что работает на клиентском компьютере - RSViewME? Клиент RSVIewSE ?
2. Какой клиентский компьютер ? Это PanelView Plus? VersaView под Windows 2K/XP? VersaView под WindowsCE? Другой РС под Windows 2K/XP?
3. Какой сетью этот компьютер связан с контроллером? ControlNet? Ethernet/IP/ DF1? RS-232? Другие сети?
Пожалуйста уточните. Пока что, на всякий случай, почитайте вот здесь:
Q43456884
Может быть это как раз Ваш случай? |
1. На компьютере RsView ME.
2. Это PanelView Plus 400 и 600.
3. Ethernet.
Случай не мой. Данную проблему я бы решил с помошью CompactFlash.
У меня проблема в параметрировании истинного пути RSlinx от панели к контроллеру в офлайне и подключении файлов из проекта контроллера. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Вт 16 Авг, 2005 15:17:48 Заголовок сообщения: |
|
|
Понятно. Значит PanelView Plus и ME.
Одно только непонятно: что именно не получается?
В онлайн - толкьо что попробовали - всё получается замечательно и автоматически. А что в принципе Вы ожидаете в оффлайн? Какие файлы подключить?
Не совсем понятно вот это:
| Цитата: | | собрать путь до контроллера в офлайне правильно не удается |
и вот это:
| Цитата: | | параметрировании истинного пути RSlinx от панели к контроллеру в офлайне и подключении файлов из проекта контроллера |
Что именно Вы хотите получить?
Не имеется ли в виду, что при клике на оффлайн-топик хочется "влезть" в файл проекта RSLogix5000? Тогда это, увы, в принципе невозможно. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Alex Новичок


Зарегистрирован: Aug 16, 2005 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 17 Авг, 2005 5:49:33 Заголовок сообщения: |
|
|
| oldDad писал(а): |
В онлайн - толкьо что попробовали - всё получается замечательно и автоматически. А что в принципе Вы ожидаете в оффлайн? Какие файлы подключить?
Не совсем понятно вот это:
| Цитата: | | собрать путь до контроллера в офлайне правильно не удается |
| Цитата: | | параметрировании истинного пути RSlinx от панели к контроллеру в офлайне и подключении файлов из проекта контроллера |
Что именно Вы хотите получить?
Не имеется ли в виду, что при клике на оффлайн-топик хочется "влезть" в файл проекта RSLogix5000? Тогда это, увы, в принципе невозможно. |
В том-то и вся проблема онлайн вообще никаких замечаний почти нет.
Собрать путь в RSLinx Enter можно вручную, или онлайн. Путь собранный вручную никогда не повторяет путь онлайн. Просто нет таких компонентов. И он при компиляции не работает.
Имеется ввиду, что при собранном в офлайне пути, при клике на теги в офлайн, не показываются теги контроллера (без вмешательств ручками в настроечные файлы RSlinx для проекта). Даже если они видимы и собраны вручную данный путь в панели не работоспособен.
Для более понятного объяснения необходимо прилагать рисунки, предлагаю перейти на разговор по e-mail |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 17 Авг, 2005 9:15:34 Заголовок сообщения: |
|
|
ОК, давайте перейдем на мэйл
Пришлите мне pls скриншоты и подробное описание проблемы, т.к я всё ещё не совсем понимаю, что имеется в виду под "собрать путь до контроллера в офлайне".
Я мог бы выложить эти скриншоты сюда, может быть другим тоже будет это интересно, кто-то бы поделился с Вами своими соображениями, не возражаете?  _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Alex Новичок


Зарегистрирован: Aug 16, 2005 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Ср 17 Авг, 2005 11:23:59 Заголовок сообщения: |
|
|
Конечно не против.
Скриншоты поясняющие собраный путь в ручную и онлайн отпралены. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 17 Авг, 2005 11:26:51 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо, получил.
Вот они:
1. Путь который нашел RSlinx автоматически онлайн и подключенный файл.
2. Путь который выстраивается вручную с помошью Add Device
и т.п.
local и target в путях одинаковые, но различны для онлайна и офлайна.
В документации по работе и настройке RSlinx Enterprise сказано, что можно в режиме офлайна выстроить путь для связи и подключить проект контроллера и работать с тегами из данного проекта. (Данная операция возможна, только когда создаешь одинаковые пути в local и target и сохраняешь их.)
В настройках на PanelView Plus оба пути смотрятся вроде одинаково, но
собранный вручную не работает. Не работает он в принципе из-за неправльного адреса контроллера, но у меня не получается ему поставить адрес контроллера 0. _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 17 Авг, 2005 13:25:50 Заголовок сообщения: |
|
|
В общем, как мы поняли, требуется использовать теги из .ACD проекта в проекте RSView Studio. Делается так:
Создается путь к будущему устройству. Application Explorer -Communications-EtherNet-Add Device-EthernetIP devices-Ethernet Bridge (1768-L32E).
Задаете IP адрес.
Если необходимо, меняете адрес Ethernet Bridge - правый клик - Address=1
Левый клик на Virtual Chassis / правый клик - Add device - выбираем процессор 1769-L32E
Уточняем адрес = 0
Идем в application Explorer - RSLinx Enterprise - Communication Setup -
Local - Создаем новый ShortCut ALEX. В правом окне определяем путь до устройства - левый клик на нем.
В строке Offline Tag File задаем .ACD файл ...\AROM.ACD.
Нажимаем APPLY (Picture 6) и COPY., затем OK.
Создаем объект RSView (например цифровой дисплей). Закладка Connections - TAG-открывается Tag Browser - клик по левому окну - Show Server Names - выбираем ALEX-OFFLINE-нужный тег - клик на OK
Контролируем, что после нажатия COPY в пункте 4 путь Target=Local в
Communication Setup - RSLinx Enterprise (если нет - COPY еще раз).
Всё!  _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
oldDad Site Admin


Зарегистрирован: May 05, 2005 Сообщения: 2773 Рейтинг: +89/-5
|
Добавлено: Ср 17 Авг, 2005 13:30:12 Заголовок сообщения: |
|
|
Отдельно, если интересно, могу рассказать о том, как работать с пакетами RockSoft в русском Windows XP / XP SP2  _________________ Обращайтесь к профессионалам. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Alex Новичок


Зарегистрирован: Aug 16, 2005 Сообщения: 6 Рейтинг: +0/-0
|
Добавлено: Пт 19 Авг, 2005 7:35:47 Заголовок сообщения: |
|
|
Большое спасибо за указанную ошибку.
Я то думал, кто у меня нулевой адрес съел.
Все попробовал, замечательно работает.
Еще раз огромное спасибо.
От советов как установить RSView Studio на руский XP, конечно не откажусь. Потому-что знаю кроме себя еще двух людей которых интересует сия информация. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |